星角转换,55KW用多大断路器和接触器?
huoasd333
huoasd333 Lv.2
2006年03月12日 23:05:10
来自于断路器
只看楼主

星角转换,55KW用多大断路器和接触器?我要实际工作中用的,不要理论值。谢谢支持!

星角转换,55KW用多大断路器和接触器?
我要实际工作中用的,不要理论值。
谢谢支持!
ccc678
2006年03月13日 12:28:41
2楼
125A的D型塑壳断路器,100A二只接在角形,63A封星!
回复
huoasd333
2006年03月13日 21:09:01
3楼
能说说大概是怎么算的吗?
回复
ccc678
2006年03月14日 11:15:23
4楼
大概如下:IN=55*2=110A,取断路器为125A,流过二角形接触器为相电流=110/1.732=63.5A ,留一定的余量取100A,星形处取63A.可以吗?
回复
hjy630031
2006年03月14日 13:03:00
5楼


可能小了一点。
可以参考一下这个http://co.163.com/forum/content/222_289765_1.htm
回复
banaltalis
2006年03月14日 15:41:08
6楼
是55KW哦
回复
huoasd333
2006年03月14日 22:26:50
7楼
这样选是不是小了些?
回复
zinca
2006年03月15日 10:38:11
8楼


小桥选择完全可以满足!要是我选100A的角接还大了,我选80A足矣^_^ 至于125A的D型塑壳断路器,好像塑壳一般没分B、C、D系列,不过建议壳架等级放大>125A。
热继电器选型需参考热继电器所在系统图位置,如果在干线需按电机额定电流整定,如在支线只需按Ie/1.732 大一级整定即可。
回复
huoasd333
2006年03月18日 18:26:17
9楼
我选80A足矣^_^ 至于125A的D型塑壳断路器,好像塑壳一般没分B、C、D系列,不过建议壳架等级放大>125A。


请问壳架等级有什么用?