零序电流与零序电压的区别
zhishigaibianmingyun
2006年03月12日 22:19:59
来自于电站工程
只看楼主

零序电流和零序电压都是检测三项不平衡电流的,他们之间有什么区别?另外零序电流也有两种接法: 1专用的零序电流互感器,三项电缆同时穿过互感器 2用三个普通互感器接成开口角以上的两种方法什么区别?

零序电流和零序电压都是检测三项不平衡电流的,他们之间有什么区别?
另外零序电流也有两种接法:
1专用的零序电流互感器,三项电缆同时穿过互感器
2用三个普通互感器接成开口角
以上的两种方法什么区别?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年03月13日 10:14:50
2楼
有零序电压不一定有零序电流
回复
fd9020
2006年03月13日 11:17:10
3楼
没形成回路就没有电流
回复
zhishigaibianmingyun
2006年03月13日 17:56:00
4楼
不知道是我的话没有说明白还是大家对我的问题每弄明白,一个电路中有的用零序电流,大多数也是用零序电流,但理论上也可以用零序电压.我是想问大家在用零序电流和零序电压上有什么区别?还有零序电流的两种用法又有什么区别?
有无高人指点一下?
回复
luoer8
2006年03月13日 18:19:42
5楼
要吃饭了,改天跟你细细探讨.举个例子容易明白.中性点直接接地系统的主变有多台并列运行时只能合其中一台的中性点接地刀闸,就是因为考虑零序电流的分布,保护容易整定.合上中性点接地刀闸的那台主变是用零序电流来判断是否单相接地,而未合上中性点接地刀闸的那台主变就只能用零序电压来判断是否单相接地.大概清楚了么?
回复
fd9020
2006年03月13日 21:00:11
6楼

中性点运行方式是由调度决定的,牵涉到零序阻抗的整定。不一定只合一个。
判定未合中性点地刀的主变判定单相接地可用零序电压,也可用间隙电流,要根据具体设备情况而定。
回复
zhishigaibianmingyun
2006年03月15日 19:04:27
7楼
大概明白了点,但是后一个问题谁能告诉我是怎么回事.因为经常见到的是用专门的零序电流互感器,理论上也可以用三个单项电流互感器组成零序电流互感器,但实际应用中从来没有见到这样用过,是不是从经济上考虑的?三个单项的零序电流互感器和专用的零序电流互感器在应用中那个性能更好些?各自的优缺点是什么?
回复

相关推荐

APP内打开