某办公楼采暖设计图纸
zqq510
zqq510 Lv.2
2011年01月11日 11:15:05
只看楼主

三幢小型办公楼的采暖设计图纸,供大家一起学习。甲方不愿意做地沟,所以系统是上供下回的。院里的师父说按照规范规定这种没有地下室的情况如果要做下供下回的必须做地沟,可是我看了很多其他的图纸发现现在很多类似的情况也都没有做,这个问题我现在也还没有搞懂,有知道的大侠希望能讲解下~

三幢小型办公楼的采暖设计图纸,供大家一起学习。甲方不愿意做地沟,所以系统是上供下回的。院里的师父说按照规范规定这种没有地下室的情况如果要做下供下回的必须做地沟,可是我看了很多其他的图纸发现现在很多类似的情况也都没有做,这个问题我现在也还没有搞懂,有知道的大侠希望能讲解下~
6f38bd4f61d60b6dfc60.zip
1.8 MB
立即下载
免费打赏
laoweixiugong
2011年01月12日 00:53:05
2楼
给水管箭头画反了。

师傅说的没错。按规程规定是必须做地沟的。
如果是比较小的系统,门管、回水管管径比较小,还可以沿墙壁敷设。但是系统大了,尤其是主管道超过2寸,必须做地沟。且不说规程,就直观上讲,不走地沟的话,就在地面上单摆浮搁?。管上还有保温层(就直观而言,你觉得好看吗?)。占地不说,也不安全。
回复
cxdr
2011年01月12日 13:09:51
3楼
这种事是长有的,甲方为了省钱对其它的不管不顾。
回复
zqq510
2011年01月19日 14:37:40
4楼
谢谢2楼的解答~
回复
dinglintj
2013年06月19日 01:47:49
5楼
学习中。。。