试用STL及LAD编写符合要求的控制程序
wuxiaoxiong520
2011年01月11日 10:05:52
只看楼主

某设备有3台风机,当设备处于运行状态时,如果有2台或2台以上风机工作,则指示灯常亮,指示“正常”;如果仅有1台风机工作,则该指示灯以0.5Hz的频率闪烁,指示“一级报警”;如果没有风机工作了,则指示灯以2Hz的频率闪烁,指示“严重警报”。当设备不运转时,指示灯不亮。西门子Step7(S7-300)兄弟帮帮忙啊!新人学习中。。。

某设备有3台风机,当设备处于运行状态时,如果有2台或2台以上风机工作,则指示灯常亮,指示“正常”;如果仅有1台风机工作,则该指示灯以0.5Hz的频率闪烁,指示“一级报警”;如果没有风机工作了,则指示灯以2Hz的频率闪烁,指示“严重警报”。当设备不运转时,指示灯不亮。
西门子Step7(S7-300)
兄弟帮帮忙啊!新人学习中。。。
免费打赏
wo9xihuan
2011年03月04日 18:56:46
2楼
在CPU属性设定-> cycle/clock memory页面中设定clock memory为M100,
那么程序中M100.2就是具有0.5HZ的频率了,此时连接灯泡输出就可以了
回复
shengangcncom
2011年03月11日 15:53:46
3楼
回复
weizy1983
2011年03月11日 19:21:33
4楼
2楼回答的是个简洁明快的法子,可以试试看。还不清楚的话再上来问吧