救急!!!
qxz2005
qxz2005 Lv.2
2006年03月11日 22:19:30
只看楼主

水泵和用水点的高差为27米,输水管道为φ50的塑料给水管,长为600米,用一台扬程为65米,流量为20立方米/小时,出水口径为φ50,功率为11KW的清水泵能不能送水到用水点,请各位大虾救救急!!

水泵和用水点的高差为27米,输水管道为φ50的塑料给水管,长为600米,用一台扬程为65米,流量为20立方米/小时,出水口径为φ50,功率为11KW的清水泵能不能送水到用水点,请各位大虾救救急!!
免费打赏
f_jg2003
2006年03月12日 09:52:38
2楼
应该能送到啊,不知说的塑料管是不是De50,如果是,那么实际流量可能只有几吨每小时。
回复
liqwer
2006年03月12日 10:16:51
3楼
可以,但是实际流量太小,能源浪费,不实用.
回复
造杯水
2006年03月12日 10:48:05
4楼
如果是15.48立方米/小时,De50的管v=3.02m/s,i=1.986KPa/m,600m长的压降为1.3MPa,能源浪费.
最好选用De75的管子,泵和管用大小头连接.注意选用管的耐压参数.
回复
qxz2005
2006年03月12日 12:18:32
5楼

塑料管是De50口径,谢谢各位大虾
回复
qxz2005
2006年03月12日 12:20:27
6楼
能不能提供详细计算的方法,有劳各位了.
回复
kimfl
2006年03月12日 15:02:19
7楼
设计流量=20立方米/小时*0.85=17立方米/小时



40+27=67米>65米,选用的泵达不到要求。
回复
kimfl
2006年03月12日 15:04:08
8楼
把出水管放大到De75即可
回复
f_jg2003
2006年03月12日 15:47:56
9楼
详细计算算不了,不知你的水泵工作曲线,也不知局部阻力情况,实际运行水泵扬程可能比现在给出的扬程稍大,详细计算就要找出水泵工作曲线和管道阻力特征曲线的交点。
估算:65米-27米=38米
假设局部阻力占10%(看那么长的管道,局部阻力看起来不能太大),
比摩阻:ΔP=380000/(600*1.1)=575Pa/m
假设PP-R管S5系列,De50计算内径40.8mm.
得到管道流量6.64t/h,流速1.41m/s
回复
zzx1354
2006年03月12日 17:27:02
10楼
版主,你用的是什么软件计算的啊?
回复
kimfl
2006年03月12日 17:31:51
11楼
回复