王增长版《建筑给水排水工程》中的建筑内部热水供应系统中的热水加热及贮存设备选择计算(建工版为第8章8.3节,高教版为第5章5.7节)中的电热水器耗电功率计算公式N=(1.10~1.20)3600q(tr-tl)Cρτ/3617η公式注明:3617为热功当量,KJ/(KW.h)疑有问题:3617是否准确? 最原始来源是哪里? 为何与我们通常讲的热功当量不一样 1KW.h最多产生3600KJ的热量,3617怎么来的?
王增长版《建筑给水排水工程》中的建筑内部热水供应系统中的热水加热及贮存设备选择计算(建工版为第8章8.3节,高教版为第5章5.7节)中的电热水器耗电功率计算公式
N=(1.10~1.20)3600q(
t
r
-t
l)
C
ρτ/3617η
公式注明:3617为热功当量,KJ/(KW.h)
疑有问题:3617是否准确?
最原始来源是哪里?
为何与我们通常讲的热功当量不一样
1KW.h最多产生3600KJ的热量,3617怎么来的?
我还关注了《给水排水设计手册 (第02册)建筑给水排水》也是同样的公式,他们都是在哪抄的?
[
本帖最后由 highchuanzhang 于 2011-1-10 20:15 编辑 ]
22楼
我刚才看了看教材,看了看手册,是有3617啊!想了想,在百度上搜了搜,也没找到答案,很遗憾啊!
回复
23楼
教材是按照标准单位计算的值,手册规范是按工程计算的值,据好像大气压一样,我们工程按照10米计算,而科学计算都是9.8.。。哟
回复
24楼
楼主真是细心啊
我没有啊
都是直接拿来的
无语啊
回复
25楼
3617是工程值
回复
26楼
Cρτ---考虑密度不为1的定压比热值。
3600/3617=0.9953水20度C的密度
3600是1h=3600s
正确公式:N=(1.10~1.20)q(tr-tl)C ρr/η
C=4187J/kg0c
ρr-kg/L
回复
27楼
不错不错 学习了
回复
28楼
向来都是拿来主义,没有功夫怀疑公式及其参数,不过还是很佩服你的大胆,在论坛里如此高调的挑战手册
回复
29楼
佩服楼主
回复