怀疑《建筑给水排水工程》教材和设计手册公式有错
highchuanzhang
2011年01月09日 23:22:17
只看楼主

王增长版《建筑给水排水工程》中的建筑内部热水供应系统中的热水加热及贮存设备选择计算(建工版为第8章8.3节,高教版为第5章5.7节)中的电热水器耗电功率计算公式N=(1.10~1.20)3600q(tr-tl)Cρτ/3617η公式注明:3617为热功当量,KJ/(KW.h)疑有问题:3617是否准确? 最原始来源是哪里? 为何与我们通常讲的热功当量不一样 1KW.h最多产生3600KJ的热量,3617怎么来的?

王增长版《建筑给水排水工程》中的建筑内部热水供应系统中的热水加热及贮存设备选择计算(建工版为第8章8.3节,高教版为第5章5.7节)中的电热水器耗电功率计算公式
N=(1.10~1.20)3600q( t r -t lC ρτ/3617η
公式注明:3617为热功当量,KJ/(KW.h)
疑有问题:3617是否准确?
最原始来源是哪里?
为何与我们通常讲的热功当量不一样
1KW.h最多产生3600KJ的热量,3617怎么来的?
我还关注了《给水排水设计手册 (第02册)建筑给水排水》也是同样的公式,他们都是在哪抄的?




[ 本帖最后由 highchuanzhang 于 2011-1-10 20:15 编辑 ]
免费打赏
佳旭宝妈
2011年01月10日 10:26:45
2楼
经楼主一说我觉得好惭愧,没注意过那些细节:L
回复
tian225127
2011年01月10日 11:46:36
3楼
没注意强度试验是检验管道系统的承压能力的,而且关注的是管道系统在出现意外情况下的承压是否满足要求。所以强度试验的使用压力是比较大,通常是设计压力的1.5倍
回复
tf668
2011年01月10日 18:17:26
4楼
楼主高明,顶
回复
阿东18
2011年01月10日 19:12:41
5楼
佩服楼主
回复
amethystdmr
2011年01月10日 21:17:07
6楼
sm玩意啊~~~~
回复
yanggu
2011年01月10日 23:46:37
7楼
还没用到哪个部分,呵呵
回复
asin_mo
2011年01月11日 10:01:40
8楼
楼主很细心,顶!
回复
wuban
2011年01月11日 17:56:55
9楼
回复
shenghe516
2011年01月11日 18:53:43
10楼
不错啊,细心啊,
回复
marsk2570
2011年01月11日 19:25:51
11楼
对于手册,向来都是拿来主义,没有功夫怀疑公式及其参数,不过还是很佩服你的大胆,在论坛里如此高调的挑战手册,希望有职业班子好好给你讲解讲解。。。飘过,森马都是浮云!