我是做低压成套设备的,之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱。一次线路为一个AC220V断路器进线,经过一个变压器降压到AC36V,然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源。可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名称是“隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”。于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器与控制变压器有什么区别,我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人,工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去,业主和设计院那边确认图纸时也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了。前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器的实质区别,也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器。我现在很害怕,很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办才好,心里很害怕,这几天都睡不好。
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-9 00:40 编辑 ]
22楼
既然错了就要改正过来,出了事故后悔莫及,再说隔离变压器也没多少钱,严重同意
回复
23楼
广义的讲:变压器只要一次绕组和二次绕组没有电气的连接,都可以称为隔离变压器。因此楼主所说的问题,只要变压器技术参数符合图纸要求,是没有问题的。
回复
24楼
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。[1][2]都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
回复
25楼
我想楼主的压力主要是来自心理,怕做错了事影响自己的前途及在公司的形象。既然你已经测过变压器的初次级没有电气联系,那就肯定没问题的(保险一点的话用摇表打一下)。大丈夫做事要胆大心细,你也可以自己先试用一下,我想只要变压器的功率足够提供给负载,那是绝对没问题的。
回复
26楼
控制变压器基本都是双绕组很少有自耦型的,只要不是自耦型的,就没什么区别了,放心用吧
回复
27楼
我也琢磨着应该没问题,隔离变压器的绝缘性能要比控制变压器强一些/
回复
28楼
“BK 220/36V”中的“BK”本来就是控制变压器的型号编号。
再说 那个就是 安全照明的 完全没问题
回复
29楼
1、要考虑是否初级、次级线圈是否隔离。
2、要考虑功率是否够,毕竟控制变压器只是供控制回路的信号使用。隔离变压器是用来带手持负载或行灯等的。
回复
30楼
学习了,感觉设计中,好多细节值得推敲。
回复
31楼
来学习的,呵呵