对需用系数取值的一些疑问
刘卿强
刘卿强 Lv.7
2011年01月08日 08:54:39
只看楼主

2007年《全国民用建筑设计技术措施 节能专篇》中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是沿用历史版本的参数,对于每相供电1~3户Kx=1,4户Kx=0.95,与其节能篇的主题不甚相符!用它去计算负荷能达到节能和节约的目的吗?北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》中,通过连续三年的考证,一打量数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项是0.84,都远远小于0.95~1的值。

2007年《全国民用建筑设计技术措施 节能专篇》中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是沿用历史版本的参数,对于每相供电1~3户Kx=1,4户Kx=0.95,与其节能篇的主题不甚相符!用它去计算负荷能达到节能和节约的目的吗?

北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》中,通过连续三年的考证,一打量数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项是0.84,都远远小于0.95~1的值。
免费打赏
yingying20
2011年01月08日 09:43:39
2楼
kx 本来沿用苏联的。。很多不合理的。

顺求一下 住宅用电负荷实例与分析 这篇文章 哪里有的下啊。。
回复
hl891223
2011年01月19日 18:25:40
3楼
楼主你有那篇文章吗??要是有给到这个邮箱吧,谢谢!!!
865269397@qq.com
我也对这些系数很头疼啊!!!
回复
xuyunbo349994319
2014年03月18日 10:39:31
4楼
需用系数的选取确实是个头疼的问题
回复