室外消火栓布置问题
2360239
2360239 Lv.4
2011年01月07日 22:56:36
只看楼主

小区的室外消火栓应该怎样布置,按高规来卡的话,每个高层建筑周围应有3个消火栓,但规定室外消火栓距离消防车道不应超过5m,室外供水管网又得环状布置,疑惑中?

小区的室外消火栓应该怎样布置,按高规来卡的话,每个高层建筑周围应有3个消火栓,但规定室外消火栓距离消防车道不应超过5m,室外供水管网又得环状布置,疑惑中?
免费打赏
小方
2011年01月08日 09:16:07
2楼
按照流量布置,住宅按照高规室外消防流量15L/S吧,一只也就够了
回复
hellp
2011年01月08日 15:23:51
3楼

是否环状布置要看你的规模,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
一个室外消火栓水量按10~15L/S考虑,设多少个要看你单体建筑的室外消防水量;
室外消火栓的间距不应大于120m;
室外消火栓的保护半径不应大于150m;
回复
2360239
2011年01月08日 23:16:02
4楼
各位大侠的意见我不苟同,还是谢谢
回复
xiaofanghejian
2011年08月20日 22:34:59
5楼
是否环状布置要看你的规模,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
一个室外消火栓水量按10~15L/S考虑,设多少个要看你单体建筑的室外消防水量;
室外消火栓的间距不应大于120m;
室外消火栓的保护半径不应大于150m
回复
huangzhimin
2011年08月30日 11:49:05
6楼
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.8 条室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。