想请教一些大家在做有火灾自动报警系统的工程时,怎样处理稳压泵 ,需要联动吗?
想请教一些大家在做有火灾自动报警系统的工程时,怎样处理稳压泵 ,需要联动吗?
2楼
规范说的是消防水泵.
为了保险,我也将稳压泵一同处理.
回复
3楼
一般经常是有消防稳压泵的,配电我都是按消防负荷配的。至于火警系统里怎么控制,我再去看看做弱电的人怎么处理的吧,以前看他们的图的时候,还真没注意过
回复
4楼
消防稳压泵是为了维持消防管网一定压力而设置的,它是由管网压力开关进行监控的,个人认为不需要与火灾自动报警系统联动
回复
5楼
既然稳压泵是为了维持消防管网一定压力的,由管网压力开关控制.那么我认为就不需要纳入火灾自动报警系统,它跟火警没有必然的联动关系.个人以为它更应该属于仪表/自控的范畴.当然,如果一定要在火警系统里面做当然也可以.利用火警控制主机的编程功能实现稳压泵和管网压力开关的联锁关系.
回复
6楼
楼上说的我不太明白,现行的规矩是火警系统独立于其他系统,既然是消防火警的东西,为什么还扯到自控里去呢?如果说因为没有联动关系的话,那么消防水池的液位和消防电梯积水坑的液位也没有联动要求,也归到自控里去?不可能啊,不允许的。火警图集上倒是有稳压泵的控制回路图,楼主可以看看。
回复
7楼
采集运\停信号,不需联动
回复
8楼
我们这里的省标图集就是跟你说的一样 ,只是将其接在了报警总线回路中,想来也是只做采集信号用。
以前没太注意,好像见过的图纸中也很少发现有接在报警回路中的,规范里也没发现有明确的规定。
回复
9楼
我看火警图集里的稳压泵控制图,倒是应该算是直接拉的信号线到控制中心,也没有再从总线传信号。
回复
10楼
支持!
回复
11楼
稳压泵是用在消防系统为稳高压系统里的
这种消防系统并不是在全国都可以使用(区别于常高压系统和临时高压系统)
在没有自动消防报警系统的建筑内,使用稳高压系统可以不用楼面设置消火栓按钮,由压力开关自动检测及启动消防泵;在有自动消防报警系统的建筑内,需要将消防泵及稳压泵的启动、状态、故障信息反馈至消防控制室,消防控制室对稳压泵不控制,但在消防泵房内,应有就地启动按钮
回复