求教 压滤机平台,应该怎么给业主提土建要求?
84720asdff
84720asdff Lv.3
2011年01月07日 16:00:35
只看楼主

小弟刚做水处理,有一台压滤机,想做混凝土的墩子,大侠们看看,应该怎么给业主提土建要求,还有,压滤机的操作平台是做钢结构好还是直接做成混凝土的?

小弟刚做水处理,有一台压滤机,想做混凝土的墩子,大侠们看看,应该怎么给业主提土建要求,还有,压滤机的操作平台是做钢结构好还是直接做成混凝土的?
34eb229c6a8f7868af06.pdf
93.1 KB
立即下载
免费打赏
84720asdff
2011年01月09日 14:56:41
2楼
我顶,待解答
回复
hzggp
2011年01月10日 10:26:59
3楼
这是个小压滤机,份量只有0.6吨左右,如果放置在有高度要求的地方,采用钢结构是可以的,钢结构制做方便。
考虑到温差引起伸缩,压滤机油缸端采用螺栓固定,滤板端要求能水平方向自由伸缩(不用固定死)。
回复
z_z_g_ren1980
2011年01月10日 21:54:15
4楼
建议你还是采用钢筋混凝土基座,特别是在高度上有要求的时候。用钢结构容易腐蚀。如果是通过人工铲泥,为了工人铲泥方便,压泥机基座要比地面高,具体高度看你的滤板的尺寸,一般污泥掉掉在地上的时候不会碰到滤板的底部,同时,工人将污泥铲出时,也不会碰到滤板为佳。
回复
czhp
2011年01月11日 08:48:45
5楼
撵着压滤机的尺寸来做混凝土墩子啊,操作平台最好也做成混凝土的。
回复
xirenxiaohao
2011年01月18日 11:26:50
6楼
以前也做了个压滤机的墩子,用混凝土做的,但用了一段时间,墩子开裂了,因为每次压滤时候,压滤机会有个冲压的过程,支架受力不小。
回复
徐锐
2011年01月19日 10:25:34
7楼
这个不太懂,我看过的都是混凝土沟槽的,压滤机卡里面。不知道对不对。关键是混凝土质量,浇筑时一定得保养好。要不啥结构也不好使。:lol
回复
tf668
2011年01月20日 16:16:19
8楼
4#兄弟说的很有道理
回复
vacant
2011年01月21日 09:55:41
9楼
你的压滤机不大,其实用混凝土做个基础把支腿部分垫高就可以,300mm高吧,然后周围用砖砌一下围边就可以。用不上钢筋混凝土,太太浪费了。而用钢板做可以,不过建议还是用混凝土,至于固定就不用了,直接放上面就可以。
回复

相关推荐