高层嵌固问题
liangjungongzuo
2011年01月07日 12:14:47
只看楼主

本人现做一栋高层,地下室刚度比一层刚度达不到两倍,也就是说达不到嵌固要求,与之相通的多层地下一层同高层地下室一个深度,如地下室顶板不能做高层的嵌固端,那么高层的埋置深度从那里算起呢? 是室外地面还是地下室底板标高处?

本人现做一栋高层,地下室刚度比一层刚度达不到两倍,也就是说达不到嵌固要求,与之相通的多层地下一层同高层地下室一个深度,如地下室顶板不能做高层的嵌固端,那么高层的埋置深度从那里算起呢? 是室外地面还是地下室底板标高处?
免费打赏
ouyfw71
2011年01月07日 14:38:28
2楼
我觉得埋深还是从室外地面起算。二者概念不一样的
回复
liangjungongzuo
2011年01月07日 14:47:15
3楼
可是从埋置深度的真实意义上看,只有能起到约束作用的部分才能叫做“地面”啊。
回复
liangjungongzuo
2011年01月07日 14:51:59
4楼
再补充一下,如果一栋高层的三侧都是和有地下室的多层框架裙房相挨在一起,高层只有一侧而且是较短的一侧有回填土,那么还用这一侧的室外地面标高作为埋置深的的起点算个人感觉有点不合适啊,除非把整个结构(高层和多层裙房)做成大底盘,让零零层成为嵌固层。
回复
xingzm_nora
2011年01月07日 15:57:40
5楼
嵌固端和埋置深度是不同的,如果两者设缝分开,则只能从底板起算埋置深度。
回复
liangjungongzuo
2011年01月07日 16:22:20
6楼
如果两者分开做双墙,中间填沙,是不是也可以不用考虑到地下室底板了。
回复
liangjungongzuo
2011年01月07日 16:26:22
7楼
本人现做的一个高层就是属于比较复杂的情况,如果按地下室标高算那么高度超限(100m以上),如果按室外地面算,高度是不超了,但是必须做成大底盘了,那么带来的就是嵌固问题了,同时还要想办法不让多塔偏移过大,不然平面规则性又要超了,纠结中。。。
回复
教父
2011年01月10日 21:45:54
8楼
1、建筑物高度由室外地面起算;2、可以采取加强地下室刚度使其形成嵌固端啊;3、计算基础时的埋置深度建议看一下朱总的书
回复
xingzm_nora
2011年01月11日 14:45:27
9楼
可以的,通常双墙都要求这样处理,以保证地下室侧限。