如果每相用两片双母线,这两片母线在放置时有间距要求吗,可以接触在一块儿吗?
如果每相用两片双母线,这两片母线在放置时有间距要求吗,可以接触在一块儿吗?
免费打赏
a552j6
2011年01月07日 09:26:28
2楼
个人浅见:不能接触在一块,一般需要间隔一个母排的厚度。
回复
lingxuct
2011年01月07日 12:11:20
3楼
支持楼上!中间空隙叫对流缝隙。
回复
lyddyc
2011年01月07日 21:51:08
4楼
同意我公司就是这么做的
回复
qzfgzzy
2011年01月07日 23:53:55
5楼
一般来讲,为了使母线散热更好,便于安装固定,尤其是减少集肤效应(也称为趋表效应),两片或两片以上的母线安装时,母线之间至少要有一个母线厚度的间隔。