住宅线径和插座数量
myw369
myw369 Lv.2
2011年01月07日 09:07:39
只看楼主

一般进户线、照明线、一般开关、空调开关最小使用多大的线?卧室、客厅、厨房、餐厅插最少要多少开关?

一般进户线、照明线、一般开关、空调开关最小使用多大的线?卧室、客厅、厨房、餐厅插最少要多少开关?
免费打赏
xcs3350
2011年01月07日 09:33:12
2楼
你自己是做设计还是想装修?如果设计建议你去看一个住宅设计图集,上面有参考的。装修房子那你自己看着办
回复
myw369
2011年01月07日 10:47:31
3楼
自己盖房子啊,不是装修房子,做暗管的
回复
简单信
2011年01月07日 16:42:46
4楼
住宅进户线选ZR-BV10mm2,照明回路ZR-BV2.5mm2,插座回路ZR-BV4mm2。
一般照明选择触电容量10A的开关,普通插座额定电流10A,厨房及空调选用额定电流16A的插座。除空调插座为单相三孔插座外,其余均为单相五孔插座,卫生间选用单相五孔防溅水插座
可分为:照明回路、普通插座(卧室+客厅)回路、厨房插座回路、卫生间插座回路、空调插座回路。
本人的看法
回复
hohonod
2011年01月07日 17:38:58
5楼
自己装修还管那么多干啥,想想家里都能用到什么样的插座,甚至连标高都不用控制,我们家装修就是我做的配电这一小块,综合了父母还有老妹的意见,现在用的是相当的舒服 哈哈
回复
swtzxl500
2011年01月08日 19:35:29
6楼
看住宅设计规范吧
回复
myw369
2011年01月10日 15:19:22
7楼
谢谢,谢谢!!!
回复
刘卿强
2011年01月10日 15:47:13
8楼
电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米
6.5.4 电源插座的数量,不应少于表6.5.4的规定。
表6.5.4 电源插座的设置数量

部 位 设 置 数 量
卧室、厨房 一个单相三线和一个单相二线的插座两组
起居室(厅) 一个单相三线和一个单相二线的插座三组
卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组
布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处 专用单相三线插座各一个
回复
米克
2011年01月11日 09:23:25
9楼
有相应的规范啊!具体项目有各种不同要求及配置标准。
产品标准 插座、开关面板等数量及位置确定指引项目执行表
"填写说明:
1、对于执行标准与指引一致的内容,只填写数量即可。
2、对于户型中不涉及的内容,不需填写。
3、对于执行标准变更,应填写变更后的标准,同时将文字标红。"
指引标准化要求 项目标准户型执行配置标准(镜像或微调户型,在不影响开关、面板布置的情况下合并统计)
房间位置 名称 安装位置 "安装高度(米)
如无特殊说明为底边距地" 产品标准条目要求 数量 备注 1-A 1-B 1-C 1-D 1-E 1-F 1-G 1-H 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E 2-F 2-G 2-H 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E 2-F 2-G 2-H 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E 3-F 3-G 3-H
玄关 门铃及按钮 户门 1
可视对讲 1.30m 应设可视对讲或其他沟通用设备设施 1
照明开关面板 1.30m 1

客厅 电话、网络插座 安装在沙发墙处 0.30m 应至少设置一个电话、网络双口插座,一个电视插座;宜结合户型布置设置不少于5 组五孔强电插座 1 电话与网络插座合设一个面板上
电视插座 安装在电视墙处 0.30m 1 对于精装修项目应考虑壁挂电视高度,可调整为1.3m
电源插座 基本配置沙发墙两组、电视墙2组,网络插座附近一组 0.30m 5 应至少满足电视、网络电源插座要求,同时满足每面墙(可进行家具布置)至少布置一组插座。
照明开关面板 根据人流动线考虑设置位置 1.30m 1~3 一组并排布置时不宜多于三个
户式空调 末端方式由户型形式设计 结合项目净高确定末端安装形式
紧急报警按钮 床头柜上方 0.75m 应结合室内布局设置紧急求助按钮,直接与保安总控室相联; 1个 与电源插座及双控开关保持300mm距离;

餐厅 电源插座 餐桌就近墙上 0.30m 1 应为餐桌上的用电设备预留一组电源插座,如电磁炉等
照明开关面板 就近墙面上 1.30m 1 开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组
户式空调 末端方式由户型形式设计 结合项目净高确定末端安装形式

主卧室 电话插座 床头柜后 0.30m 对于中档及以上的项目,应至少设置一个电话、网络双口插座,一个电视插座,设置不少于3 组五孔强电插座。对于高档精装项目,宜结合户型考虑双向布置的需要。 1组 需与电源插座保持300mm距离
网络插座 床头柜后或放置电脑桌位置 0.30m 1组 可根据室内家具布置进行调整,如设置在床头处需与电话插座合用一个面板
电视插座 床头对面或电视柜处 0.30m 1组 可根据室内家具布置进行调整
电源插座 床头侧两组,电视墙处一组,网络面板处一组 0.30m 3组 如与书房功能结合考虑,应增加一组插座,同时与网络、电话插座结合考虑
照明开关面板 门边墙上 1.30m 卧室侧墙开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组,尽量保留完整墙面;宜采用底边对齐的方式排布。 1~2 卧室侧墙开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组
户式空调 末端方式由户型形式设计 结合项目净高确定末端安装形式

次卧室(含父母房、客房、儿童房) 电话插座 床头柜后 0.30m 对于中档及以上的项目,应至少设置一个电话、网络双口插座,一个电视插座,设置不少于3 组五孔强电插座。对于高档精装项目,宜结合户型考虑双向布置的需要。 1 需与电源插座保持300mm距离
网络插座 床头对面墙或放置书桌旁 0.30m 1 可根据室内家具布置进行调整,如设置在床头处需与电话插座合用一个面板
电视插座 床头对面墙或电视桌处 0.30m 1 可根据室内家具布置进行调整
电源插座 床头处2组,电视处一组,网络处考虑共用 0.30m 3 如与书房功能结合考虑,应增加一组插座,同时与网络、电话插座结合考虑
照明开关面板 门边墙上 1.30m 卧室侧墙开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组,尽量保留完整墙面;宜采用底边对齐的方式排布。 1~2 卧室侧墙开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组
户式空调 末端方式由户型形式设计 结合项目净高确定末端安装形式

书房 电话、网络插座 书桌就近墙上 0.30m 对于中档及以上的项目,应至少设置一个电话、网络双口插座,一个电视插座,设置不少于3 组五孔强电插座。对于高档精装项目,宜结合户型考虑双向布置的需要。 1 设置在同一个面板上
有线电视插座 书桌对面墙上 0.30m 1 结合具体布置考虑
电源插座 一组设置在网络面板附近,一组设置在电视插座旁,另一组根据家具布置 0.30m 3
照明开关面板 门边墙上 1.30m 卧室侧墙开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组,尽量保留完整墙面;宜采用底边对齐的方式排布。 1~2 卧室侧墙开关和温控面板等并排设置时总数不宜多于3组
户式空调 末端方式由户型形式设计 结合项目净高确定末端安装形式

厨房 备用插座 操作台面上 1.20m(可根据排砖调整高度) 精装修项目供微波炉、电饭煲等非工作状态仍然耗电的厨房电器使用的电源插座宜自带开关。 2 插座面板上带开关,并带防溅盒;毛坯交房设置1组
微波炉插座 如微波炉为嵌入式,则应在上层柜体中设置插座 不能被微波炉遮挡,影响操作 微波炉位置宜设置在吊柜与地柜之间;可视整体设计情况设置高柜中,或在适当位置预留足够地柜台面。 1 插座面板上带控制开关;毛坯交房不设置
抽油烟机插座 结合烟机选型,西式烟机应可做到自遮挡; 2.00m(可根据项目净高调整高度) 1 结合烟机选型,西式烟机应可做到自遮挡;
中式烟机设置在上层柜体中; 中式烟机设置在上层柜体中;
冰箱插座 0.3m 对于中档及以上的项目,为冰箱设置单独的用电回路,以方便短途外出时冰箱的正常运转。 1 单独回路供电,也根据具体布置可调整至其他功能单元
燃气报警器 吸顶安装 1
烤箱用插座 0.5m 对于中档及以上的项目,宜预留烤箱安装位置并预留单独的回路。 1 结合项目定位要求及橱柜设计可调整;毛坯交房不设置
洗碗机 0.50m 对于中档及以上的精装修项目,应为洗碗机的使用配备上下水管道接口;洗碗机或其预留位置宜紧邻水盆柜,以方便集中布置上下水。 1 毛坯交房不设置
厨房 热水器插座 1.8m 如需,结合具体设置预留
照明开关面板 1.30m 1~2

主卧卫生间 电吹风、剃须刀插座 安装在洗手盆侧墙或镜子下 1.40m 临近梳妆镜的位置,为电剃须刀、电吹风预留一组电源插座,预留五孔插座位置和管线,确保整体墙面效果和安全,面板距地面高度不低于1400 mm;结合面砖排布,可适当调整。 2组 带防溅盒
排气扇开关 设置在门外 1.3m 1 与灯具开关一起考虑;对于高档精装项目,建议采用延时开关
智能冲洗器用电源插座 座便器背后墙面远离水源一侧 0.30m 对于中档及以上的项目,在座便器临近墙面上,为加热、冲洗等座便附属设施预留电源; 1 中高档精装修项目配置,带防溅盒;毛坯交房不设置
镜前灯开关面板 安装在洗手台侧墙 1.30m 1
电热水器 1.8m 如需,结合具体设置预留

次卫、客卫、厅卫 洗衣机插座 1.30m 1 带防溅盒,带开关,根据建筑图中洗衣机摆放位置设置
电吹风、剃须刀插座 安装在洗手盆侧墙或镜子下 1.40m 临近梳妆镜的位置,为电剃须刀、电吹风预留一组电源插座,预留五孔插座位置和管线,确保整体墙面效果和安全,面板距地面高度不低于1400 mm;结合面砖排布,可适当调整。 1 带防溅盒
电热水器插座 (任选一安装,因户型设计而定) 1.80m 1 带防溅盒
排风扇开关 安装在门外 1.30m 1 与主灯开关一起考虑
智能冲洗器用电源插座 座便器背后墙面远离水源一侧 0.30m 对于中档及以上的项目,在座便器临近墙面上,为加热、冲洗等座便附属设施预留电源; 1 如为父母房,中高档精装修项目配置,带防溅盒;
镜前灯开关 安装在洗手台侧墙 1.30m 1
主灯、夜灯开关面板 安装在门外 1.30m 对于中档及以上的项目,主灯的控制开关设置于卫生间室外。 1~2 毛坯交房只设置一个主灯开关
回复
ccccyq
2011年01月11日 17:48:12
10楼
谢谢10楼,提供这么详细的户内电气装修设计标准
回复
myw369
2011年01月24日 15:19:37
11楼
非常感谢,大家给我讲这么多知识