图纸简介: 一座钢构厂房的给排水和消防图纸,供大家参考。 附件名:2006381141817406425.zip 文件大小:207K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一座钢构厂房的给排水和消防图纸,供大家参考。



附件名:2006381141817406425.zip

文件大小:207K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yhf5380
2006年03月10日 21:23:25
2楼
男厕地漏排水似乎应接到废水系统上。
回复
lhjgxy
2006年03月11日 19:24:31
3楼
无法打开
回复
碧水
2006年03月11日 23:43:54
4楼
1.说明太简单
2.说明中排水管坡度采用DN表示,系统图中又采用De表示,且出现了DN70的排水管。
3.大样图中卫生器具定位尺寸混乱。
4.JL-1轴测图DN40横管标高可采用1.20,方便施工。FL-1横支管与JL-1冲突。JL-2三个卫生器具要DN32的给水管?
5.消防引入管上止回阀图例平面与系统不一致。
6.消防系统图中消火栓安装高度标注有误。建议图中不标,统一用文字说明。
7.屋面雨水不知暴雨强度采用的是何种公式,是否经过计算。
8.室外给排水平面图不完善,如JL-1、JL-2合并后的管径为多大?
回复
造杯水
2006年03月12日 11:25:42
5楼
一.违反四条强条:
1.室内消防直接接入市政,起端要加防污隔断阀.
2.平屋顶屋面须设试验消火栓.
3.未明确室外消防给水.
4.未明确市政给水情况.
二.室外给排水平面图不完善.
三.图块用的有误,如坐式大便器给水应该用角阀.
四.FL-1横支管与JL-1明显冲突.
五.图例中的止回阀与图中止回阀不一致.
回复
whlifengqing
2006年03月12日 17:48:24
6楼
大屋面排水(雨水)采用先进的虹吸排水系统
回复
whlifengqing
2006年03月12日 17:53:19
7楼
屋面雨水采用虹吸排水系统应好些
回复
gyweili569
2006年03月12日 18:28:48
8楼
巩义市威力水电设备材料厂版权所有  豫ICP备05001659号 
厂址:河南省巩义市西村工业园区 电话:0371-64031569
网址:www.gyweili.com E-mail:web@gyweili.com
回复
homing
2006年03月13日 11:37:40
9楼
我大概看了一下图纸,发现问题还是比较多的,但是都是比较小的问题,我提出来大家给点意见:
1.说明中:
a缺设计采用的相关规范和标准,同时,未统计相关卫生设备的数量,相对来说比较简单。
b未说明市政给排水情况,是否市政给水的水压和水量满足要求?
c未指明室外排水部分的具体情况,难道不考虑化粪池就直接排入市政排水管网??
d管径一会儿用de,一会儿用DN,一部分标注坡度,一部分又没有坡度,不觉得有点混乱么?
e未指明排水横支管的安装标高。
2.首层给排水、消防平面图:
a消防引入管止回阀图例平面与系统不一致。
b室外检查井位置??埋深为?间距为?缺少这部分资料。
c室外消防环状管距离建筑外墙距离为??不明确
d污水或废水承纳设备不明确,具体位置不知道。
3其他:
aFL-1横支管与JL-1明显冲突.
bJL-2三个卫生器具要DN32的给水管偏大。
以上为个人观点,大家伙共同学习,不恰当之处,请指正。
回复
weizhijun_110
2006年03月13日 13:35:30
10楼
哪位大侠在上海做给排水设计啊,给我这个晚辈一点参考啊,我马上要到那边工作了。
回复
hufei84
2006年04月06日 11:15:39
11楼

1.室内消防直接接入市政,起端要加防污隔断阀.
2.平屋顶屋面须设试验消火栓.
3.未明确室外消防给水.
4.未明确市政给水情况.
二.室外给排水平面图不完善.
三.图块用的有误,如坐式大便器给水应该用角阀.
四.FL-1横支管与JL-1明显冲突.
五.图例中的止回阀与图中止回阀不一致.