图纸简介: 框架结构办公楼结构施工图包括了主楼11.380~17.580平法施工图、主楼六层结构平面、主楼四 五层结构平面、主楼机房层结构平面、主楼机房层结构平面、水池顶板结构平面等多图。 附件名:2006391141893852814.zip 文件大小:991K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
框架结构办公楼结构施工图包括了主楼11.380~17.580平法施工图、主楼六层结构平面、主楼四 五层结构平面、主楼机房层结构平面、主楼机房层结构平面、水池顶板结构平面等多图。
附件名:2006391141893852814.zip
文件大小:991K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
可以参考
回复
3楼
没积分下不到啊
回复
4楼
好
回复
5楼
现下来看看哦
回复
6楼
恩,首先提点建议,事先没说明是04版本的,哥们到网上现下的转换版本工具,嘿嘿!因为转换的不好,字体看不见,只是先提一些小意见!大体的结构东西是PKPM生成的,我本人不赞成此种结构设计方式,图纸中板配筋只是双排双向吧?好像这样的话浪费比较严重(也许是字体转换的时候丢了),你的梁图由于是PKPM生成,所以LL和KL混为一谈,个人感觉附加箍筋在说明中说就可以,图中应该只画吊筋(其实是我懒)。另外你的水池应该是用防水混凝土,标号为C30,25好像有问题吧?其他的等我明天去办公室拿04看看再说吧!不过光看图面看不出来,没有建筑和计算结果,看图面说不来什么的!
回复
7楼
现在下来看下
回复
8楼
同意上面仁兄的看法,最好有建筑图
回复
9楼
看了一下图纸,板配筋问题,单向板二级圆10-150双排双向,长向下铁确实浪费,短向支座可能不够。另外雨棚大样,上铁建议锚入结构板La,要不然弯距无法平衡。梁图,我认为梁的主次关系不明确,因为是自动生成的,所以看着都是十字交叉梁,但是实际受力情况不是!楼梯的分布筋根据混凝土规范10.1.8条,圆6的好像差点。另外角柱的箍筋建议全长加密。还有其实现在的结构图1级和2级钢用%%131和132表示非常方便,去下载一个,不用%%c下面加一个横杠表示二级钢!其他的由于没有建筑图,而且没有图号,提不出来太多意见!谢谢!
回复
10楼
很好的资料,谢谢
回复
11楼
第九楼强
回复