请教下啊,高层办公楼采用VAV全空气系统,组合式空气处理机组的风量为18000CMH,制冷量103KW,余压600Pa,然后有十几个办公室都是采用该机组送风,而且办公室的规格大小完全不一样,请教下,这个冷量及风量怎么分配啊,分配不好会不会出现有的办公室冷量不够,有的还过冷!末端是不是需要采用变风量末端,还是直接采用风口就行了! 哪位专家做过的指点下啊,感谢了!
请教下啊,高层办公楼采用VAV全空气系统,组合式空气处理机组的风量为18000CMH,制冷量103KW,余压600Pa,然后有十几个办公室都是采用该机组送风,而且办公室的规格大小完全不一样,请教下,这个冷量及风量怎么分配啊,分配不好会不会出现有的办公室冷量不够,有的还过冷!末端是不是需要采用变风量末端,还是直接采用风口就行了!
哪位专家做过的指点下啊,感谢了!
22楼
学习中,不断进步!
回复
23楼
嗯,还是这位大侠的回复比较中肯,人家既然选择做VAV,当然会是有一定了解过之后的呢,只是他本人认识不深,所以就来问了嘛。其他人动则“回去看看书”之类的回答,还不如不回,不能达到活跃技术讨论的目的!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
24楼
顶
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这位大哥说得好,传上来就是为了大家讨论的,提点意见的! 谁不知道看书啊~
回复
25楼
这个要看该VAV系统的控制策略
有些根据主风管某区域风压(静压)控制空气处理剂风机频率的(定静压控制),那么当大部分末端BOX都关闭后,主风管静压升高,空气处理机组风机频率下降,减少送风量。
有些是根据各末端BOX的要求风量的来决定空气处理机组风机频率的(变静压控制),那么根据各末端BOX输出的实际要求风量,控制系统根据程序给出风机频率
还有的是根据各末端BOX的实际开度来决定空气处理机组风机频率的,那么根据各末端BOX的实际开度的汇总,控制系统根据程序给出风机频率
其实还有很多别的控制策略,不一一详述
原理并不复杂,但实际的关键是如何做到风量平衡。这和控制策略(程序)有关,和传感器的安装位置有关,也和末端VAVBOX的特性有关,还和设定参数有关,更和运行调试及修正值有关。。。。。宗旨是要各方面互相匹配
回复
26楼
回复
27楼
沙发回答过激,楼主可能不能接受,但还是要把该书多看看,否则你的项目怎能上图?
回复
28楼
下来看看,不知道怎样?
回复