循环泵扬程计算
xughz
xughz Lv.2
2002年09月27日 10:52:45
只看楼主

密闭管路循环泵的扬程计算上是只需要计算水头损失呢还是要将管路的高差也计算在内呢?希望诸位大侠说的详细点啊

密闭管路循环泵的扬程计算上是只需要计算水头损失呢还是要将管路的高差也计算在内呢?
希望诸位大侠说的详细点啊
免费打赏
pxp
2002年09月27日 11:09:24
2楼
请详细阅读水泵扬程计算部分内容
回复
zjf2002
2002年09月27日 12:03:01
3楼
我觉得不必考虑.
高差一般由高位水箱或给水泵考虑.
回复
dawei2002
2002年09月27日 12:09:39
4楼
不用考虑,但热水供应系统水泵你不能这样计算;
这种计算是暖通空调系统的.
还说那,也不知道你说的是哪个系统的呀?
回复
linyutianma
2007年01月31日 09:03:48
5楼

如圖所示:
吸入水面至輸出水面高度差為
實際揚程=ha

自吸入水面至泵中心之高度差為
吸入實際揚程=hs

自泵中心至輸出水面之高度差為
輸出實際揚程=hd

故:ha = hs + hd

若泵之位置較吸入水面為低時,則其實際揚程為:ha = hd - hs

通常在泵浦管路中,除了直管外,尚有各種閥類、肘管、錐形管、分流及合流等所組成, 水流通過此類處所,各有能量損失。泵之能力除實際揚程外,尚須克服此類損失之水頭, 故泵之必要揚程為實際揚程與損失揚程之和,此項揚程稱為總揚程,才是我們設計或採購泵浦所需的揚程高度。



總揚程計算:

H = ha + hf

H :總揚程

ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)

hf:損失揚程(摩擦揚程+配管損失揚程)


如圖:
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
實際揚程 27m
配管總長 53m

配管另件(查管附屬管件相當直管長度對照表):
底閥 ×1 =4m
螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
螺栓型 90°短肘管 ×4 =3.4x4=13.6m
螺栓型 45°短肘管 ×2 =1.2x2=2.4m

管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
直管全長 = 53 + 28.8 = 81.8
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
每100m的摩擦損失約8m所以其管路損失為:
8x81.8/100=6.544

故:總揚程為 6.544 + 27 = 33.544m

總揚程簡易計算法:

H / ha=1.2~1.5

若管路配置並不複雜時,其比值可取1.25


H=1.25x27=33.75m

取整數為34m




管附屬管件相當直管長度 對照表
名 稱 管 徑 (inch)
1/2 3/4 1 11/2 11/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
90°短肘管 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.7 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
90°長肘管 螺栓 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
1..0 1.1
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
45°肘管 螺栓 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7
1.0 1.4
緣凸 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4 2.7 3.3 4.0 4.5 5.0 5.5 6.7
0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.0 3.7 4.0 4.6 5.2 6.0
T型管節
直行 螺栓 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.4 2.8 3.7 5.0
3.0 4.2
緣凸 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.9
0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
T形管節
過彎 螺栓 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.7 4.0 5.2 6.4
4.2 5.2
緣凸 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.5 7.3 9.1 10.3 11.2 13.1 14.3 15.8 18.9
2.4 3.0 4.6 6.1 7.6 9.1 10.6 11.9 13.4 14.9 17.3
180°彎頭 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.8 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
長緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
球閥 螺栓 6.7 7.3 8.8 11.3 12.8 16.5 18.9 24.1 33.5
19.8 26.2
緣凸 11.6 12.2 13.7 16.5 18.0 21.3 23.5 28.6 36.5 45.6 57.8 79.1 94.5 11.9
23.5 30.2 45.7 64.0 82.2 10.0
閘閥 螺栓 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
0.5 0.6
緣凸 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
折角閥 螺栓 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
4.6 4.6
緣凸 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 6.4 6.7 8.5 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.6 48.7 57.9 64.0 73.1 91.3
7.0 9.4 15.8 22.6 29.9 36.5 45.7 51.8 61.0 70.0 85.2
止回閥 螺栓 2.4 2.7 3.4 4.0 4.6 5.8 6.7 8.2 11.6
6.7 9.4
緣凸 1.2 1.6 2.2 3.1 3.7 5.2 6.4 8.2 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.7
6.7 9.5 15.8 22.6 29.9 36.5



回复
忘了玩9
2008年12月11日 10:20:36
6楼
平均扬程:可按(3.4.2)式计算加权平均净扬程,并计入水力损失确定;或按泵站进、出水池平均水位差,并计入水力损失确定。
         H=ΣHiQiti/ΣQiti         (3.4.2)
      式中:H——加权平均净扬程(m);
         Hi——第i时段泵站进、出水池运行水位差(m);
         Qi——第i时段泵站提水流量(m3/s);
         ti——第i时段历时(d)。
     在平均扬程下,水泵应在高效区工作。
回复
hanting99999
2008年12月11日 11:25:17
7楼
不用考虑,但热水供应系统水泵你不能这样计算;
这种计算是暖通空调系统的.
还说那,也不知道你说的是哪个系统的呀?