本人多年从事保护整定计算及发电厂、变电站调试工作,所得经验和大家交流交流:1、调试首先熟悉现场一次设备,特别应注意互感器、开关一次相别应和二次相别一致;变压器接线组别。2、审图纸,这部分是重中之中。中国的设计院出的东西基本上每个工程错误之处很多,如果不把设计原理图、电缆联系图搞懂,会出大问题的。重点关注交流电流、电压回路、操作回路(断路器分合闸、防跳、备自投、同期、重合闸、保护出口等),信号回路在调试时可以边调边审。

本人多年从事保护整定计算及发电厂、变电站调试工作,所得经验和大家交流交流:
1、调试首先熟悉现场一次设备,特别应注意互感器、开关一次相别应和二次相别一致;变压器接线组别。
2、审图纸,这部分是重中之中。中国的设计院出的东西基本上每个工程错误之处很多,如果不把设计原理图、电缆联系图搞懂,会出大问题的。重点关注交流电流、电压回路、操作回路(断路器分合闸、防跳、备自投、同期、重合闸、保护出口等),信号回路在调试时可以边调边审。
3、二次回路电缆检查(含对线、接线正确性检查)。交流电流强烈建议设定对线正确率奖,曾经有过变电站接线正确率只有10%,调试过程中非常郁闷。
4、保护装置调试:首先查阅厂家资料及技术原理,特别是变压器差动(11点、1点或者5点接线变压器)保护,应分清平衡系数是否移相补偿1.732;微机保护装置重点关注交流采样、出口接点、动作逻辑(南自保护容易发生问题,应重点关注)。
5、整组试验(开关就地远方分合闸,保护、重合闸、备自投等带开关动作)。
6、送电调试:带方向差动等保护、电测交流采样六角图测试;同期、备自投须采样同一电源核相。