22楼
根据卡诺循环,理论冷却水温度越低多制冷能效来说越有利,但不能盲目追求低温这样是不经济的,手册上一般推荐冷却水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍)。
这是考虑富裕量的多台水泵使用1.2倍不完全是考虑富裕量,大家有没注意水泵特性啊?水泵并联越多总流量不是累加值也就是说3台100CMH的水泵并联总流量没有300CMH的。
回复
23楼
你可以看样本里面,一般冷却水流量都是冷水流量的1.2倍,我想原因就是7楼所说的。
回复
24楼
冷冻水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍)。
冷却水泵流量:一般为制冷主机冷却水流量的1.1倍。
冷却塔流量:主要依据是主机的冷却循环水量,一般是冷却循环水量的1.05~1.1倍(溴化锂主机取得大一点)。
回复
25楼
估算用冷冻水的流量乘以1.2就差不多了!!!
回复
26楼
看主机的资料 和冷却塔厂商选型资料
回复
27楼
看来7楼所说的是对的
回复
28楼
答非所问啊!:)
冷却塔的流量一般按主机冷凝器冷却水流量的1.1倍(结垢系数)选就行了.
回复
29楼
```对楼上的说法很无忧
回复
30楼
Q/(C*ΔT) Kg/s
、 ΔT是冷却塔的进出水温差、常温C=4.19 、Q=1.3*冷机负荷
回复
31楼
冷却塔流量一般按冷水机组冷却流量的1.2倍确定的,但这样根据室外参数具体来来确定,查设计手册就可以了,很明显南方和北方的水塔选型就不一样
回复