冷却塔的流量应该怎样确定啊?
传说小小
传说小小 Lv.12
2011年01月05日 21:23:12
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔的流量应该怎样确定啊?请教请教是根据冷量吗

冷却塔的流量应该怎样确定啊?
请教请教
是根据冷量吗
免费打赏
chen3443
2011年01月08日 15:37:15
22楼
根据卡诺循环,理论冷却水温度越低多制冷能效来说越有利,但不能盲目追求低温这样是不经济的,手册上一般推荐冷却水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍)。
这是考虑富裕量的多台水泵使用1.2倍不完全是考虑富裕量,大家有没注意水泵特性啊?水泵并联越多总流量不是累加值也就是说3台100CMH的水泵并联总流量没有300CMH的。
回复
h512478142
2011年01月09日 08:40:00
23楼
你可以看样本里面,一般冷却水流量都是冷水流量的1.2倍,我想原因就是7楼所说的。
回复
jianhuan04118
2011年01月09日 15:17:13
24楼
冷冻水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍)。
冷却水泵流量:一般为制冷主机冷却水流量的1.1倍。
冷却塔流量:主要依据是主机的冷却循环水量,一般是冷却循环水量的1.05~1.1倍(溴化锂主机取得大一点)。
回复
andyxu630767963
2011年01月10日 09:07:34
25楼
估算用冷冻水的流量乘以1.2就差不多了!!!
回复
titanno.1
2011年01月10日 10:48:30
26楼
看主机的资料 和冷却塔厂商选型资料
回复
6爱乐
2011年01月10日 10:57:15
27楼
看来7楼所说的是对的
回复
sysdh2010
2011年01月10日 11:15:39
28楼

答非所问啊!:)
冷却塔的流量一般按主机冷凝器冷却水流量的1.1倍(结垢系数)选就行了.
回复
zhongwenxunshen
2011年01月10日 11:17:19
29楼
```对楼上的说法很无忧
回复
chen3443
2011年01月10日 12:02:46
30楼
Q/(C*ΔT) Kg/s
、 ΔT是冷却塔的进出水温差、常温C=4.19 、Q=1.3*冷机负荷
回复
chen3443
2011年01月10日 12:05:41
31楼
冷却塔流量一般按冷水机组冷却流量的1.2倍确定的,但这样根据室外参数具体来来确定,查设计手册就可以了,很明显南方和北方的水塔选型就不一样
回复

相关推荐

APP内打开