求教:下面的图水泵为什么要用三个接触器啊?
123zhuyi
123zhuyi Lv.3
2006年03月10日 08:08:39
只看楼主

如图: 水泵为什么要用三个接触器啊

如图:
水泵为什么要用三个接触器啊

1141949314273.GIF

免费打赏
zengzy
2006年03月10日 08:34:36
2楼
看不懂,你得和控制电路一块看,此图接触器连个符号都没有,很难确定到底是什么来控制的。
回复
qingtain
2006年03月10日 09:02:58
3楼
我想应该是星-三角启动
回复
王若男
2006年03月10日 09:03:05
4楼
还是上张大一点为的图吧,大家也好帮你分析
回复
cheat25
2006年03月10日 09:16:32
5楼
这是泵的星-三角启动,如果你看看二次图就明白了
回复
忙里
2006年03月10日 12:55:04
6楼
应该是星-三角启动
回复
zouys
2006年03月10日 13:06:44
7楼
肯定是,不过这么丁点大的电机就用降压启动,是画着玩的吧^_^。
回复
wyxsacf
2006年03月10日 13:25:52
8楼


这怎么能看出这是星-三角启动的一次系统图呢,老大,太厉害了吧,这斑竹也太厉害了,就给加了5分,我要晕了!!!!(那么多回答的很正确很详细的帖子才给5分!!!)
回复
123zhuyi
2006年03月10日 13:51:59
9楼
谢谢各位热心人
回复
cheat25
2006年03月10日 14:20:11
10楼





看来你是没画过星三角启动的二次原理图吧,让我告诉你,就拿一台泵来分析:最下面的配线为主回路,也就是正常运行时(三角形运行,当然要和中间条回路搭配,即错相首尾相接,构成三角形,这在泵的内部)的回路;启动时,最上面条回路和中间条回路搭配,构成星型接发,最上面条回路也就是把中间条回路的三相末断接在一起,构成星型。
回复
wyxsacf
2006年03月10日 15:15:50
11楼
请楼主将二次控制原理图发到我的邮箱里行吗?wyxsacf@163.com
回复

相关推荐