请问双柱伸缩缝的2个柱子的轴线距离是根据什么确定的呀。如果靠的近柱脚底板相碰了是连在一起还是加大轴线距离?
请问双柱伸缩缝的2个柱子的轴线距离是根据什么确定的呀。
如果靠的近柱脚底板相碰了是连在一起还是加大轴线距离?
2楼
我也不懂,同上求指教!!! 结构真的是,好难啊!~~
回复
3楼
肯定不能连一起吧,要不然怎么叫收缩缝,加大轴线距离
回复
4楼
本人做的伸缩缝通常取1000mm,基本上都能保证柱脚底板不相碰,要是发生相碰,应该加宽伸缩缝。
回复
5楼
查国家规范《统一模数》,轴线距离不变,柱中心线各退500,结果是柱距1000
回复
6楼
如果受温度影响可以忽略的部分就基础直接连在一起,如果温度对结构影响大就分开。
回复
7楼
比较赞同,但也有设置为:保证柱边口到边口400mm,也可以
回复
8楼
一般铰接柱脚可以取600,800.刚接柱脚取800,1000
回复