只在地下挖个水池,水池顶板做好,泵放在上面抽水,这种做法有没有人做过?会引发什么问题?有没有违反什么规范?如有违反规范,可以解决不?怎样解决?请教各位!
只在地下挖个水池,水池顶板做好,泵放在上面抽水,这种做法有没有人做过?
会引发什么问题?
有没有违反什么规范?
如有违反规范,可以解决不?怎样解决?
请教各位!
2楼
《高规》《喷规》要求“应”采用自灌吸水
《建规》要求“宜”采用自灌吸水
具体讨论见:
http://co.163.com/forum/content/1666_206553_1.htm
回复
3楼
一般的离心泵均为自灌吸水, 要求水泵进口处为正压. 如为负压, 就必须加自动引水装置,底阀和真空泵,要么采用自吸泵.
如果是消防泵,以上方法均不可靠, 最好采用立式涡轮泵,也就是长轴深井泵,可解决问题.如有需要,可与我联系,TEL:021-56032050, FAX: 021-56036733
回复
4楼
但现在消防审查是都要求使用消防专用泵。
回复
5楼
提高水泵吸水可靠性的措施
--------------------------------------------------------------------------------
时间:2006-3-2 8:44:48
摘要:本文介绍了水泵自灌式吸水的优点,对水泵不能实现自灌式吸水的建筑提出各种解决方法,并分析了它们的特点。
关键词:水泵 自灌式吸水 特点
当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。
常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下,如图1所示。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。
对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。
在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。
第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀,如图2所示。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以如果吸水管内充满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但由于有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动、迅速启动。这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如,关闭不严、漏水,吸水管内的水就会慢慢流人水池,时间长了,吸水管内就没有水,导致水泵启动时仍需人工灌水。可采用下面的吸水方式弥补这一不足之处。
第二种方式为采用其他水源补水,如图3所示。它是在第一种吸水方式的基础上,在水泵出水管止回阀的前面安装一管道,并把此管道连接到室外的市政给水管或其他外部水源,向水泵吸水管内供水,补充底阀漏掉的水,使吸水管内充满水。这种吸水方式的可靠性受室外水源的影响,在室外水源长时间停水的情况下,吸水管内的水有漏空的可能,因此水泵启动时就需人工灌水。
第三种方式是对第二种吸水方式进行改进,利用屋顶水箱向水泵吸水管内补水,如图4所示。这种方式不受室外水源停水的影响,可靠性高,适用于有屋顶水箱的建筑,对于没有屋顶水箱的建筑,也可以在水泵房内设置一个小水箱向水泵吸水管内补水。
第四种方式为设置泵前吸水罐,如图5所示。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又因为吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,通过吸水罐水池内的
水就不断进人水泵,被源源输出。这种吸水方式安全可靠性高,但需设置吸水罐,并且吸水管的容积越大吸水罐的体积也越大,不但使造价增加,同时也占用水泵房内一定的空间。
第五种方式为在水泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先充满水,保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有完善的自动控制系统以保证
真空泵先于水泵启动,并且造价也高,可靠性受自动控制系统的影响。
通过以上分析可见,自灌式吸水方式安全可靠程度高,当不能采用自灌式吸水方式时,应根据工程的实际情况选用水泵的吸水方式,做到既安全可靠又经济合理。
用个小水箱补水行不?
回复
6楼
我们可提供的立式涡轮泵是消防专用泵,有消防型式检验报告
回复
7楼
见图,有电动机驱动和柴油机驱动.
回复
8楼
请看立式涡轮消防泵CCCF消防型式检验报告.
如有这方面需要,请联系我们.
陆亿
TEL:021-56032050
FAX:021-56036733
E-mail:roverpump@online.sh.cn
http://www.shanghairover.com
回复
9楼
问个相反的问题,消防水池放在室外,和地下一层位置相当。消防泵房放在地下三层地下室吸水这样会有什么问题??
回复
10楼
9楼,当然没问题,呵呵
回复
11楼
请看立式涡轮消防泵CCCF消防型式检验报告.
如有这方面需要,请联系我们.
陆亿
TEL:021-56032050
FAX:021-56036733
E-mail:roverpump@online.sh.cn
http://www.shanghairover.com
回复