漏电保护在插座的安装用法疑问?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2011年01月05日 10:57:49
只看楼主

如题,据高工讲,柜机和普通插座都要,而其他的随便,为什么呢?

如题,据高工讲,柜机和普通插座都要,而其他的随便,为什么呢?
免费打赏
iamcmh
2011年01月05日 11:32:30
2楼
按民规的说法,什么都要用RCD.
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;

呵呵,这个要求似乎太过分了。

一般情况下凡是普通插座最好都加RCD。因为插座太容易使用,不懂电的人也敢乱用,为了最大程度上保证使用者的安全,30MA的RCD不可少。
回复
dtjcccm
2011年01月05日 11:37:52
3楼
谢谢了,那用作动力配电的插座箱也得加漏电保护喽?
回复
fc1976927
2011年01月06日 11:05:07
4楼
可是,空调插座的好像不用加啊。
回复
chenwenjun622
2011年01月06日 11:29:29
5楼

挂式不用,柜式需要加!
回复
简单信
2011年01月06日 16:52:40
6楼
我们这设计室出的图纸,空调插座回路都用1P的微断
回复
ccccyq
2011年01月06日 18:07:06
7楼


室内的动力设备好象还没有规范要求加漏电保护
回复
abxp002112
2011年01月06日 18:36:51
8楼
一般情况下凡是普通插座和柜机都最好都加装漏电保护。因为插座太容易使用,不懂电的人也敢乱用,而柜机也是人很容易接触到的,为了最大程度上保证使用者的安全,加装30MA的漏电保护器是不可缺少的。一切为了安全。
回复
zy1981627
2011年01月06日 18:48:54
9楼
对于不能摆脱电源的移动工具(插座上插移动工具较多)最好加漏电,对于固定电器工具人比较容易摆脱电源时可以不加,特殊环境人的身体电阻很低此时应加
回复
蛋腚
2011年01月06日 20:20:13
10楼
一般情况下凡是普通插座和柜机都最好都加装漏电保护。因为插座太容易使用,不懂电的人也敢乱用
回复
kopen
2011年01月06日 22:19:29
11楼
人体可能触及的范围需加漏电保护
回复

相关推荐