与剪力墙平面外相交的梁处理办法,请各位指正。
guangshawanjian
2011年01月05日 10:51:55
只看楼主

这大概是个常见问题,我是新手,我的处理办法是:把梁高调小,一般要小于2倍墙厚,同时梁端点铰,画图时标为L而非KL。这样梁上部筋可只用12的架立筋,可满足0.4la水平段锚固的要求,同时因为不是KL,也没必要符合箍筋间距是梁高0.25倍的要求,箍筋间距可取200.不知妥否,请各位指正。

这大概是个常见问题,我是新手,我的处理办法是:
把梁高调小,一般要小于2倍墙厚,同时梁端点铰,画图时标为L而非KL。这样梁上部筋可只用12的架立筋,可满足0.4la水平段锚固的要求,同时因为不是KL,也没必要符合箍筋间距是梁高0.25倍的要求,箍筋间距可取200.
不知妥否,请各位指正。
免费打赏
redyellowblue
2011年01月05日 10:58:15
2楼
楼主能说说一端平面外,另一端平面内,是怎么处理的吗?
经常被审图老总提0.4La,的问题。
回复
guangshawanjian
2011年01月05日 11:31:46
3楼
一端平面外,一端平面内,我通常将平面外的一端点铰,梁高最低设为400(因为是KL),按计算配筋,两端箍筋都加密。
但这样处理是有很多不妥的地方的。比如,平面外一端点铰只是为在整体计算时剔除那部分刚度(因为纵筋已不能满足0.4la),但其实那地方根本不是铰,PKPM说明书也说梁高较大时不能点铰。
回复
redyellowblue
2011年01月06日 12:07:54
4楼
我一般都是不设铰,按框梁,面筋尽量不超14,审图的不提就算了,要是提的话,就按照101-1第34页注3,即采用机械连接来糊弄一下,只要这种梁不是很多,审图老总都不会太较真的。
回复
guangshawanjian
2011年01月07日 10:42:29
5楼



请问不设铰时梁下的墙用做个暗柱吗?
回复
kancai2010
2011年01月07日 13:19:09
6楼
你这个说得有点含糊。一端搭在框架柱或者是位于剪力墙平面内,另一端与剪力墙垂直相交的情况,不管你点铰还是不点都是KL。而且梁高也要看它上面有没有支撑其它梁或者是上面的荷载情况怎么样吧。不能说一味调小。计算和构造要求首先要满足。
回复
xincry
2014年09月18日 16:54:26
7楼
学习中,努力
回复
caoxy173
2014年09月28日 11:47:45
8楼
底筋怎么满足0.4Lae的要求呢?
回复
zxrzwyzw
2014年11月21日 21:21:47
9楼
学习了,很好
回复