照明负荷计算的问题?
xzw5343@co163
2006年03月09日 18:45:53
来自于照明工程
只看楼主

什么样的荧光灯在计算中算是带补偿的

什么样的荧光灯在计算中算是带补偿的
免费打赏
netling
2006年03月09日 22:01:11
2楼
如使用电子镇流器的荧光灯,因其功率因素都可以控制在0.95以上,可以不考虑其补偿问题
但是普通的电感镇流器,在计算的时候就要考虑其功率因素了
回复
guanqiuwei520
2006年03月19日 23:10:49
3楼
那高压钠灯呢?
回复
wsl8032
2006年03月20日 10:37:30
4楼
不太清楚,好像不带补偿
回复
ddddd02
2006年03月20日 19:13:12
5楼
高压钠灯一般都要求灯具自带功率补偿,达到0.85以上。但因其还有电器部分,一般大功率气体放电灯,计算功率时都要X1.2系数。
回复
azed_123
2006年03月20日 20:38:57
6楼
现在规范上要求气体放电灯的功率因数必须达到0.90以上
回复
hmlzhj
2007年07月22日 22:44:25
7楼


负荷计算按自带补偿论,电流计算可适当放大。应注明灯具自带补偿。
回复
wuzhixing44
2007年09月19日 17:52:49
8楼
平常普通的荧光灯,一般取功率因素是多少呀?
回复
lxt9607
2007年09月20日 12:56:55
9楼
不带补偿的电感型灯具0.5,电子镇流器型灯具0.9
回复
wuzhixing44
2007年09月20日 21:43:37
10楼
0.5这么低呀,在电房集体电容补尝后,能不能达到0.8呀?
回复
zha.jiaodui
2007年09月25日 22:10:11
11楼
功率因数在产品说明书都明确标好了啊
回复