末端试水按规范应该放在最不利点,在同层楼了,一般不存在地势的高低问题,那按道理应该放在喷淋管网的最远点,可是我发现很多的设计都不是这样做的,请教个位原因何在,我们公司做一间50多层的高层,我发现设计时放在卫生间,而卫生间里管井很近,这样合理吗?
末端试水按规范应该放在最不利点,在同层楼了,一般不存在地势的高低问题,那按道理应该放在喷淋管网的最远点,可是我发现很多的设计都不是这样做的,请教个位原因何在,我们公司做一间50多层的高层,我发现设计时放在卫生间,而卫生间里管井很近,这样合理吗?
2楼
应该放在最不点,不这样做是不对的,严重点说,违反强规
回复
3楼
有些是为了靠近卫生间好试水方便,应该是最不利点接试水装置,附近没卫生间,设排水设施。
回复
4楼
有可能是从最不利点引到卫生间来的,其他地方没法放排水设施。一般说来设计是不会犯这种低级错误的。还有审图公司和消防部门都会审查的,这样的图纸怎么可能拿去施工呢?
回复
5楼
我也很奇怪的 因为是一期工程的图纸 而现在已经竣工验收了 而图纸也是这样画的 谢谢各位的指教哦!
回复
6楼
还有一个菜鸟的问题想请教一下 那最不利点怎么确定呢? 我是刚刚做消防的新手 请各位达人指教!
回复
7楼
最简单的方法就是离水流指示器最远的那个位置,这个要根据具体布置看的,不过一般离的最远的地方就是了。照规范,楼主说的那种情况应该是不允许的,不过确实可以看看有没有什么管道接过来,可能有遗漏。
回复
8楼
呵呵 ^ 谢谢各位前辈的指教啊! 以后有问题再请教各位!
回复