电厂、变电所大型变压器水喷雾灭火系统是否执行自动喷水灭火系统设计规范
ldyf0155
ldyf0155 Lv.2
2002年09月24日 13:29:57
只看楼主

国家有自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001替代GBJ84-85),同时也有水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95),消防部门建审要求电厂、变电所变压器水喷雾灭火系统设计要遵守自动喷水灭火系统设计规范第10.2.1条(系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。),本人认为没有必要,曾请教负责上述2本规范解释的公安部天津消防科学研究所规范室,也一直没有回音。 特请赐教。

国家有自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001替代GBJ84-85),同时也有水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95),消防部门建审要求电厂、变电所变压器水喷雾灭火系统设计要遵守自动喷水灭火系统设计规范第10.2.1条(系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。),本人认为没有必要,曾请教负责上述2本规范解释的公安部天津消防科学研究所规范室,也一直没有回音。
特请赐教。
免费打赏
gxwlh
2002年09月27日 14:27:35
2楼
你为什么觉得没有必要呢?我想听听你观点。采用独立的供水泵,及一用一备是为了安全起见,我想这你也知道。
回复

相关推荐

APP内打开