冷水机组的运行调节能力
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年03月09日 11:12:05
来自于中央空调
只看楼主

离心机组,螺杆机组,直燃机的低负荷运行能力怎么样,效率如何?大家能不能谈谈

离心机组,螺杆机组,直燃机的低负荷运行能力怎么样,效率如何?大家能不能谈谈
免费打赏
njzxh
2006年03月10日 10:32:05
2楼
低负荷,低到什么程度,楼主这个问题说细一点可能比较好,比如75%、50%、25%,各种情况不一样。
回复
jiangzhong88
2006年03月10日 11:36:52
3楼
我是新手,不动了
回复
lhming88
2006年03月10日 14:21:33
4楼
离心机负荷在40%以上工作,越大越节能。低于40%会有可能出现喘振.
螺杆机负荷50%以上能效比是成正比的。
直燃机不太清楚没有接触过。
回复
pwpwpw2000_1982
2006年03月10日 17:38:00
5楼
直燃机在20%负荷的情况下也能正常运行,能做到变频调节!
回复
lh1996
2006年03月13日 12:36:42
6楼

老王,最近可好?
回复
xiongzhouyu
2006年03月13日 12:54:12
7楼
我所知道的特灵的CVHG型三级离心式冷水机组最低可在10%的负荷下运行,且在10%-100%负荷下都能保持基本一致的运行效率(最高效率)。
回复
miao0697
2006年03月13日 15:34:32
8楼

每个厂家宣传的都很悬!至于10%下还能保持高效率?有点让人难以置信吧?
回复
xiongzhouyu
2006年03月14日 08:30:03
9楼


也许是厂家的宣传吧,但特灵的这种冷水机组采用三级压缩,两级经济器,如果压缩机采用变频的话,效率可能是要高一点。到底能降到多少,只有厂家知道
回复
xm0311
2006年03月15日 17:41:45
10楼
根据开利\麦克维尔\特宁各厂家技术资料:
离心机组在35%-100%运行范围较为优异
螺杆机组在30%-100%运行范围罗为优异
直燃机组在50%-100%运行范围较为优异

风冷涡漩机组在40%-100%运行范围较为优异.
回复

相关推荐