求助电表烧掉的原因,以及电表,电线,断路器的选择。
m26833827
m26833827 Lv.2
2011年01月03日 20:48:25
来自于断路器
只看楼主

请帮忙确认几个问题;1、3×30(100)A的电表中的“3”“30”“100”各代表什么意思?“3”:三相电流表。“30”:标定电流为30A。“100”:最高电流为100A。2、最大允许功率是多少? 单相为:220v×100A(最大)=22000W=22KW,按功率因素0.9计,最大功率为20KW。三相即为3×20=60KW,所以最大允许功率是60千瓦。3、办公楼楼内使用,铜电缆是否可以使用下列导线截面积和载流量对应表:

请帮忙确认几个问题;
1、3×30(100)A的电表中的“3”“30”“100”各代表什么意思?
“3”:三相电流表。
“30”:标定电流为30A。
“100”:最高电流为100A。
2、最大允许功率是多少?
单相为:
220v×100A(最大)=22000W=22KW,
按功率因素0.9计,最大功率为20KW。
三相即为3×20=60KW,所以最大允许功率是60千瓦。
3、办公楼楼内使用,铜电缆是否可以使用下列导线截面积和载流量对应表:
导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 32 50 70 95 120
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
16平方的线对应的是90A的电流。
4、选择3p100A的断路器与上述的3*30(100)的电表以及16平方的线配合使用是否可以?
5、上述组合配合使用时电表的一个接线柱上的线烧焦,电表烧坏是什么原因?
6、电表直接从母排连的线,断路器接在电表后面,断路器的出线是35的,这种情况是否和规范,使用是否有危险。
m26833827
2011年01月04日 14:55:07
2楼
各位前辈帮忙确认下啊,谢谢啦
回复
m26833827
2011年01月04日 19:40:09
3楼
是不是问题太简单了,没人愿意回答啊/
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年01月04日 20:04:53
4楼
16 平方的线有点小,为什么不用互感器式电表呢,哪个接线柱烧了,是压的不好还是什么
回复
tianjun1229
2011年01月04日 21:25:02
5楼
1 考虑供电距离
2 60千瓦三相应选择互感表
回复
lhkmoving
2011年01月05日 08:19:08
6楼
这么简单的东西,直接百度啊,老大
回复
yuhuabin
2011年01月05日 10:06:15
7楼
1.3*30(100)A就是3相电中的,也就是380v 3相电表
2
3理论计算是可以的,但要考虑相关的系数,不如线路的长短,密集成都,负载的性质等
4.很明显,线选小了,或者说断路器选大了
5有可能是线没有接好,3相电流不平衡原因
6母排上级是否有保护,设计中没有问题,断路器可以放到电表后面,出线大小只要满足额定电流,或者说只要大于或等于预期计算电流!
回复

相关推荐

APP内打开