求教柱子与主梁连接节点
zwz0527
zwz0527 Lv.2
2011年01月03日 19:34:18
只看楼主

现在做一个连廊,由于土建基础做错,连廊的柱子与主梁只能通过在柱子腹板上装连接板连接主梁,这样连接可以吗,柱高5米主梁6.6米均为H346*174型钢

现在做一个连廊,由于土建基础做错,连廊的柱子与主梁只能通过在柱子腹板上装连接板连接主梁,这样连接可以吗,柱高5米主梁6.6米均为H346*174型钢

20110103_1eb665b2712b528c4186mlnbgMUhqSAb[1].png

免费打赏
comin79
2011年01月03日 22:49:37
2楼
这个连接没见过 ,个人觉得应该在计算连接的同时计算下局部稳定
回复
zwz0527
2011年01月04日 08:33:13
3楼
主要是预埋的时候工人把螺栓埋错了转了90度,现在基础和螺栓预埋都做好了,想请教一下这样连接是否可行。
回复
zj240
2011年01月04日 08:43:25
4楼
这种连接方式是有的,可以不可以你要通过计算了,连接节点的处理只要保证安全可靠,施工方便合理,其方式没有什么局限的。你再算算看。
回复
zwz0527
2011年01月05日 08:25:13
5楼
谢谢指教学习了,算了一下没什么问题,:)
回复
fei5478
2011年01月05日 09:02:17
6楼
我觉得梁和节点问题不大,此种节点也比较常见;看一下柱子绕强轴稳定,没特殊情况看图截面应该是没问题。
回复
fc20055064
2011年01月17日 10:18:15
7楼
我个人认为,你这样的节点也是可以接受的,但应该通过计算,还有就是在钢柱的相应位置加劲板,改成焊接H型钢,T型焊脚尺寸提高一个等级。
回复
sdzbchenxi
2011年01月19日 16:17:21
8楼
很常见的,应该可以的。
回复
maxitweber
2011年01月25日 16:56:45
9楼

我也认为加劲板很有必要。
回复
maolanxue
2011年03月29日 14:56:10
10楼
99999999999999999999999999999
回复
fengyouwu
2011年03月29日 16:27:29
11楼
首先得验算螺栓和节点板能否承受该处剪力,其次这个节点看起来比较模糊,不知道是刚接还是铰接,如果是铰接,梁端做成直的,没必要留焊接工艺孔,如果是刚接的,则建议将柱顶板和连接板下面的板做成梯形,往柱子翼缘外伸点,做成弯矩连接。
回复

相关推荐

APP内打开