GGD柜子一个配用多少负荷为宜
一枕黄粱
2011年01月03日 19:12:50
只看楼主

低压柜一个应配多少千瓦的容量为宜啊?大了电缆不便施工,小了不经济。有没有规范说明的?

低压柜一个应配多少千瓦的容量为宜啊?大了电缆不便施工,小了不经济。有没有规范说明的?
免费打赏
yujiang19652
2011年10月07日 19:33:39
12楼
GGD柜主进线最大为5000A,出线柜没有具体规定,可根据实际负荷自己确定,但GGD出线柜均有隔离刀,隔离刀最大1500A,1000宽柜能装2只,800宽能装1只及一只630隔离刀,可根据实际出线回路,自己确定
回复

相关推荐