两个跨专业问题,望专业人士予以解答!
paladin36
paladin36 Lv.2
2006年03月09日 10:13:35
来自于电站工程
只看楼主

虽然放这个版面里,不过问题其实涉及其它专业,如焊接和通风。望专业人士予以解答!1. 接地铜排与铜排怎么连接?2. 蓄电池间排风口是否一定要开在最高处?

虽然放这个版面里,不过问题其实涉及其它专业,如焊接和通风。望专业人士予以解答!
1. 接地铜排与铜排怎么连接?
2. 蓄电池间排风口是否一定要开在最高处?
paladin36
2006年03月09日 11:06:49
2楼
补充一下这两个问题的背景。这两个问题都是电监局入网安全检查提出的问题。
1。 GIS的套管接地铜排与铜排连接,悬空处是螺栓连接。在地面砾石处是焊接连接。关键在于只焊了2个棱边。2个棱边有相对的2个棱边,也有相临的2个棱边。接地施工规范对钢排是有规定,对铜排好像没有规定。
2。据说规范DL/T 5035不要求在最高处。没看到规范原文。
回复
paladin36
2006年03月15日 09:03:54
3楼
没人回答,偶自己答!
偶的解决之道,大家看看有啥问题:
查了《GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》以及《电力工程电气设计手册》。参照对钢排和对铜母线连接的规定,自定规定如下:
为保证铜排之间的可靠连接,连接方式采用螺栓连接或者焊接。
如采用焊接,则:
1. 焊接所用填充材料,其物理性能与化学成分应与原铜排材料一致。
2. 采用搭接焊接的焊缝断面不小于导体横截面的1.2倍,至少3面棱接,并且焊缝加强高度不小于导体厚度。
3. 焊接接头的直流电阻不得超过同长度铜排段的电阻值。
回复
paladin36
2006年03月15日 09:07:30
4楼
问题2:偶查到规范原文了。对蓄电池间排风扇的要求是上缘距顶棚距离不大于0.4m。

这两个问题,第一个虽然归电气管,不过主要涉及焊接专业。第二个应该归通风专业,不过电气专业了解一下也无妨。
回复

相关推荐

APP内打开