冷水机组污垢系数
ouyang2012
ouyang2012 Lv.2
2006年03月09日 09:42:33
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位前辈一些冷水机组污垢系数的问题,我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW, 而ARI的标准为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW,这两个标准哪个好些呢?对离心机来说究竟是大好还是小好呢?理由是什么?

请教各位前辈一些冷水机组污垢系数的问题,我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW, 而ARI的标准为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW,这两个标准哪个好些呢?对离心机来说究竟是大好还是小好呢?理由是什么?
免费打赏
garyzl
2006年03月11日 13:45:52
2楼
污垢系数越大,测试工作状况表示越恶劣,实际过程中,空调水的水质较好,使用一段时间,表面有污垢,热阻变成0.06左右,如果选用0.086厂家,实际使用中,冷量会偏大一些,如果选用0.044的冷量就会偏小

也就是说,选0.086的安全性能更高点。

回复
张三
2006年03月12日 19:53:05
3楼

你应该首先搞清楚“国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW”的定义与“ARI的标准为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW”的定义之间的差别(俺不仅仅针对其中的数值差别)?
回复
ouyang2012
2006年03月13日 10:49:24
4楼
garyzl,那是不是说美国那边的水质相对来说较好一些,而在国内采用美国标准是不适用的,但国内大部分合资厂用的还是美国标准,这又是怎么回事呢?
张三,这两个的的定义我不是很清楚,能不能解释一下呢?
回复
l13951858124
2006年03月13日 13:43:21
5楼


我也是这样理解的,期待有高人指点
回复
spzhang
2006年03月14日 09:49:21
6楼
厂商采用小的污垢系数是为了让自己的换热器更有市场竞争力。
如果你采用了大的污垢系数,而别人却是用小的,这样你的换热器就会做得很大,成本就上去了,你说会合算么?
但是实际使用中水质是很难控制的,很容易结垢的。
回复
xiaqingxia1031
2006年04月04日 14:02:20
7楼
随冷水机组冷凝器污垢系数的增加:
饱和冷凝温度提高,制冷量下降,消耗功上升,性能系数COP下降。
选用美国机型时,应对机组制冷量、耗功率进行修正。
回复
yilinlangzi
2006年05月15日 13:13:32
8楼
各位专家朋友:大家好

我想请教大家一个问题:污垢系数的单位m2℃/KW与m2℃/KW的 转换关系是什么?
回复
yilinlangzi
2006年05月15日 13:18:42
9楼
各位专家朋友:大家好

我想请教大家一个问题:污垢系数的单位m2℃/KW与m2k/KW的 转换关系是什么?
回复
sunll_1983
2007年08月27日 10:42:12
10楼
污垢系数表明机组所能允许的最大结垢程度,其数值数大表明机组允许结垢可靠大,同时在结垢时机组冷量的下降程度越低,因此,较大的污垢系数是机组性能更好的体现。
回复
sunll_1983
2007年08月27日 10:42:56
11楼
厂商采用小的污垢系数是为了让自己的换热器更有市场竞争力。
如果你采用了大的污垢系数,而别人却是用小的,这样你的换热器就会做得很大,成本就上去了,你说会合算么?
但是实际使用中水质是很难控制的,很容易结垢的。
回复

相关推荐