图纸简介: 1、手动状态可同时启动两泵;2、1主2备(或2主1备)位置可将设备投入备用状态;3、增加水位节点、压力上下限节点保证设备安全可靠运行! 附件名:2006351141524548931.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

1、手动状态可同时启动两泵;2、1主2备(或2主1备)位置可将设备投入备用状态;3、增加水位节点、压力上下限节点保证设备安全可靠运行!



附件名:2006351141524548931.zip

文件大小:44K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
konggu21
2006年03月10日 09:43:11
2楼
因为下载的图纸中无中文说明,所以就图中所能看出部分做出如下解析:
 1.图中热保标注错误,应为1KH与2KH。时间继电器标注错误,是否应为1KT、2KT、3KT、4KT也就是说从上往下查第三个为3KT。
 2.图中用4KM常闭点锁一号泵起动控制线路,用1KM常闭点锁二号泵起动控制线路,那么如果其中任一台泵运行另一台泵均无法正常起动,这样就不能如楼主所讲用手动两台泵可以同时起动。
 3.图中应用的2KT与4KT的作用我未发觉请楼主说明一下。
 本人意见请指正。谢谢。
回复
gxmyymyy
2006年09月25日 16:43:22
3楼
谢谢你的指正,已做了修改
回复
lwh6771
2006年10月12日 22:11:50
4楼
谢谢热心偿
回复
miao689
2006年11月21日 15:01:32
5楼
谢谢楼主,给我们这么好的参考资料,谢谢!!
回复
qyxlf1975
2006年12月10日 17:10:04
6楼
真有啊!先看看
回复
mylove20061121
2006年12月11日 11:51:46
7楼
谢你了大哥
能认识一下吗?
我QQ是171002150
回复
aasoft
2006年12月17日 01:52:46
8楼
谢谢, 我先看看
回复
电气油子
2008年02月13日 20:14:48
9楼
补充一下二楼的意见,转换开关的点也画错了吧,最低下两点应该换一下,第二个时间继电器应该是3KT,3.4KT的作用应该是一台有故障时,另一台延时投上。