选择两个支座都为铰接支座,如图型式3 最后出现“所选杆件不能构成指定形式的连接”[ 本帖最后由 wlmqtmzx04 于 2011-1-2 01:55 编辑 ]
选择两个支座都为铰接支座,如图型式3 最后出现“所选杆件不能构成指定形式的连接”
[
本帖最后由 wlmqtmzx04 于 2011-1-2 01:55 编辑 ]
2楼
下面是结果哦
回复
3楼
无模型,不好说。
在计算模型中,该两处节点是否设置为支座?是否为铰接支座?在后处理节点设计中,必须有前处理的计算结果(支座反力)作为设计内力依据的。
回复
4楼
折腾了半宿,上弦支座选择铰接支座(3)还是出现“所选杆件不能构成指定形式的连接”,幸福版主百忙中帮我看看.
计算模型中,下面直线钢管桁架中支座节点处已经设置为支座,是铰接支座,但好像还不行。
还有,若采用“支座形式1和2在节点处所有构件都必须断开,尤其是弦杆。。。”,我选择下弦支座采用“支座形式1(平板支座焊接球)”,但不无法用“后处理-构件编辑-打断命令”,提示构件两端节点设计需要删除。。。
[
本帖最后由 wlmqtmzx04 于 2011-1-4 04:23 编辑 ]
回复
5楼
找到原因了,是没有删除节点的问题,现在ok了。多谢版主的关注。
回复
6楼
楼主是怎么解决这个问题的啊?能不能说的清楚些?
回复
7楼
楼主能说的详细些吗?
回复
8楼
我也遇到了这个问题,做塔架的,怎么解决啊?
回复
9楼
pfanren 发表于 2013-3-11 14:19 我也遇到了这个问题,做塔架的,怎么解决啊?可能是要在在前面模型检查的时候没检查出来 删除一下重复节点就好
回复