电站电气主接线图
tanshuang11
2006年03月08日 15:04:06
只看楼主

图纸简介: 电站电气主接线图。 附件名:2006331141376413911.zip 文件大小:66K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

电站电气主接线图。



附件名:2006331141376413911.zip

文件大小:66K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
neo119
2006年03月08日 16:20:52
2楼
是水电站么?先下下来看了 再做评论
回复
neo119
2006年03月08日 16:34:09
3楼
此为典型的联合单元接线


个人观点,不妥之处望谅解

1.发电机单机容量多大? 短路电流呢? 出线使用电缆能否满足动热稳定校验?
2.110kV出线只有一回,那么可用"母线-线路"组接线. 则110出线的断路器可以不装,节约投资!
3.变压器中性点应加放电间隙
回复
din0412@co163
2006年03月09日 02:25:30
4楼
向大家学习,个人看法:1、该接线是水电站3台3900KW机组,6.3KV母线为单母分断,2台升压变,一回110KV线路与系统连接。
2、110KV 设备选择中CT参数不妥,变比偏大;母线避雷器参数(残压)与进线避雷器参数不匹配。主变高压侧CT要有一组为0.5级测量用。
3、6.3KV设备选择中全部PT电压参数不对;主变低压侧尤其#2变用4根电缆并接不妥,施工工艺上难免接头不发热;41、42TLA厂变500KVA 用负荷开关够用了,近区供电用负荷开关才10A而CT变比却75/5,二者不匹配,且出线避雷器参数不对;
肤浅看法不对请商讨。
回复
fgjyy
2007年02月16日 20:57:57
5楼
怎么才能看出是水电还是火电的啊,小弟刚大学毕业啊,帮制一下谢谢
回复
as315220285
2007年08月25日 20:05:51
6楼
感谢作者提供这么好的图纸,对我们的设计工作帮助很大,再次表示感受感谢!!!
回复
leezhengpeng113
2009年12月24日 18:48:17
7楼
回复