请教大家一个关于TN-S的问题,
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2010年12月30日 17:55:12
只看楼主

本人是个新手,前些日子看到一份关于路灯的图纸,配电系统接地型式为TN-S,在每个灯杆基础处加打人工接地极,要求接地网接地电阻小于4欧姆(工作接地与保护接地共用接地网),记得以前看过有要求保护接地应小于1欧姆这种说法,现在在规范却找不到明确的规定,不知大家平时是怎么要求这接地电阻的,

本人是个新手,前些日子看到一份关于路灯的图纸,配电系统接地型式为TN-S,在每个灯杆基础处加打人工接地极,要求接地网接地电阻小于4欧姆(工作接地与保护接地共用接地网),记得以前看过有要求保护接地应小于1欧姆这种说法,现在在规范却找不到明确的规定,
不知大家平时是怎么要求这接地电阻的,
免费打赏
changyu1986
2010年12月30日 22:48:07
2楼
我们也是小于4欧姆
回复
iamcmh
2010年12月31日 08:28:23
3楼
民用建筑电气设计规范
12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;
12.7.1 电子设备接地系统应符合下列规定:
3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。

关于接地电阻的问题有很大的争议,民规的要求不一定对。争议没解决之前,还是尽量按民规的要求做吧。
回复
zyhidw
2010年12月31日 11:19:04
4楼
1》配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于4欧姆。
2》等电位连接接地电阻不应大于1欧姆
配电技术手册里有,我是按这个标准进行接地电阻的要求
回复

相关推荐