2楼
杠杆式还是手柄式?这个说法兼而有之吧,建议看下样本!
回复
3楼
没有什么详细的样本
回复
4楼
13代表中央杠杆操作机构式,一会给你们传份电子版的说明书,是正泰的
回复
5楼
不清楚的请看样本,里面很详细
回复
6楼
谢谢小龙。
有设计手册上把HD13分类成杠杆式和旋钮式,和样本说法不一样,很疑惑!
回复
7楼
HD13:表示HD13系列电动式和手动式大电流刀开关。
BX:表示旋转式操作型。
“短路参数不一样。怎么区分的?”不太明白楼主的意思?刀开关是不能带电流操作的,不存在“短路参数”的说法。不知道楼主是问刀开关是怎么区分的,还是其他什么意思?
如果是问刀开关根据参数怎么分类?则大致是这样分类的:
基本参数:额定电流。
按极数分:单级、二极、三极、四极等。
按操作方式分:电动、手动。杠杆式、旋转式。正面杠杆式、侧面(或中央)手柄式等。
按接线方式分:板前接线、板后接线。
按类组分:单投刀开关、双投刀开关。
按灭弧罩分:有灭弧罩、不带灭弧罩。
回复
8楼
BX:表示旋转式操作型,那么是不是手柄式呢?
HD13有动热稳定参数的,分别为25kA(1S)和40KA。
回复
9楼
黄皮设备手册上有详细的图示
回复
10楼
刀开关也有动热稳定参数要求的,只不过它的动热稳定参数要求不是切断而是能够通过而不会损坏。
回复
11楼
11、14代表手柄操作 11中央 14侧面
12、13代表杠杆操作 12侧面 13中央
用多了就记得了。。:)
回复