梁刚度放大的主要目的是为了考虑在刚性楼板假定下楼板刚度对结构的贡献。刚性楼板假定总是假定楼板平面内无线大,这种情况下楼板的刚度是无法考虑到主题结构中的。因此规范规定通过采用梁刚度放大的方法,来近似考虑楼板刚度对结构的贡献。从这一点来讲,梁的刚度放大并非是为了在计算量的内力和配筋时,将楼板作为梁的翼缘,按T型梁设计,以达到降低梁的内力和配筋的目的,而仅仅是为了近似考虑楼板刚度对结构的影响。 比如对于某工程,中梁和边梁的刚度放大系数取1.在刚性楼板的假定下,计算出的结构周期比较长,位移比较大,层间位移角不够。为了考虑楼板刚度对结构的影响,将中梁放大系数取为2.0,边梁取为1.5,经过计算结果的周期和位移均有所减少,且其层间位移角满足要求。但梁的内力与乘以放大系数前相比却有多提高,配筋有所增大,有的梁则有可能超筋。这时梁的内力和配筋仍可以采用乘以放大系数前的计算结果,这是因为考虑楼板刚度对结构的贡献主要是为了进一步挖掘楼板刚度的潜力,使结构的周期和位移更真实一些。而梁的刚度不放大,其本身承载力仍能满足在各种荷载组合下的设计要求,就不会存在安全隐患。

建议:只有计算位移时,才考虑刚度放大系数,计算内力时不考虑,是因为梁的刚度放大后,其内力增大,配筋增加,从而使其承载力得到提高。而对于大多数柱子而言,其配筋面积仍为构造配筋,承载力并没有增加,这样就使结构存在由强柱弱梁向强梁弱柱转换的趋势。即便框架柱是计算配筋,但由于梁的刚度增加很多,是内力更多的分配给框架梁,从而造成框架柱内力减小,配筋减小,承载力降低,更有可能由强柱弱梁转化为强梁弱柱,对抗震更加不利。因此针对此参数,建议位移计算和内力计算分别进行。




以上是在网上看到的资料,不知道最后给的意见可行吗?希望大家一起来讨论
免费打赏
无星的月
2011年01月27日 13:03:28
12楼
个人观点:
强柱弱梁是一个内力的调整,而楼板刚度对梁的贡献是客观存在的,既然计算刚度时考虑上了,为什么内力不考虑呢?我觉得应该是内力和配筋都应考虑,只是考虑楼板钢筋的贡献,可以根据两侧楼板配筋将梁的负筋适当的减少
回复
wlwyjz
2011年02月23日 10:21:10
13楼
广厦里可以区分洞口边缘以及边框架梁的放大系数和中梁放大系数不同的问题
回复
66629691
2011年02月24日 11:42:17
14楼
本人同意楼主意见,但是在实施上有问题,审图公司不同意。计算配筋不加大梁刚度是合理的,这样梁配筋合理,柱子配筋大于加大梁刚度计算!有利于墙柱弱梁的贯彻!
回复
jack_zwy15
2011年03月01日 19:34:23
15楼
看看!
回复
wen741
2013年03月21日 10:54:59
16楼
nvslch 发表于 2010-12-31 10:46 翼缘是客观存在,你把系数改为1.0才是人为调整,至于配筋大小是因为刚度的存在,而不是随软件设置而改变。 …顶一个!!!
回复
qianshashou1
2013年03月21日 12:08:59
17楼
我赞成二楼的意见,内力和位移都要放大刚度。
楼主理论中隐含一个假设就是“无论梁内力增大还是减小,柱子配筋都基本不变”,为了保证“强柱弱梁”,那么就应该在内力计算的时候不放大梁的刚度。当然,这个在有十足把握的前提下作为个人的一种技术用用也无可厚非,但必须清楚,这样做的概念是混乱的,没有做到一码归一码,是自己在脑子进行的一种综合处理,一旦超出自己的经验范围就必须谨慎使用。
回复
qjl110406a
2013年03月21日 16:59:21
18楼
7楼多发几本吧,奇文共欣赏吧!
回复
mini结构师
2013年03月24日 18:44:16
19楼
这个是个概念的问题,如果你梁高1000,板厚100,你能说刚度能提高到2倍?
如果梁高400,板厚200,那肯定不止2倍撒。
这是个结构“感觉”的问题。