为何一次熔芯连续两次烧断了??
skysai
skysai Lv.10
2010年12月30日 00:07:06
只看楼主

有一个7.5KW的电机,用在污水处理的污泥回流泵。电机系用软起动来起动的。在配电柜中,一次回路上有速断熔芯(50A)作为一次过流保护。7.5KW的电机在正常的运行的电流只不过系20左右吧,而且电机在起动的时候都无烧断熔芯,为何会在运行中烧断熔芯呢??希望各位高手指点指点啊!!!

2010年12月30日 08:32:14
2楼
1、测量一下电机的直阻,三相比较一下,并跟历史数据进行比较,看看电机本身是否有问题;
2、重新运行电机时,测量一下运行电流;
3、电流如果没有大幅度上升,熔断器再熔断,可能就是这批熔断器的产品质量问题了。