家用土暖气遇到的问题,有图请帮忙分析一下,谢谢各位!
cnchina
cnchina Lv.2
2010年12月29日 22:05:56
来自于采暖供热
只看楼主

家用土暖气遇到的问题,有图请帮忙分析一下,谢谢各位!话我就不多说了,看图吧,暖气片散热都很好,问题就是盘炕管不热:农村的炕用pvc增强软管按"己"字形盘到炕上,但是水却不循环,请看图:

家用土暖气遇到的问题,有图请帮忙分析一下,谢谢各位!话我就不多说了,看图吧,暖气片散热都很好,问题就是盘炕管不热:
农村的炕用pvc增强软管按"己"字形盘到炕上,但是水却不循环,请看图:

暖气图2+.jpg

暖气图2+.jpg

免费打赏
vb990
2010年12月29日 23:35:32
2楼
这个问题没遇到过,唉,惭愧……等待楼下解答吧
回复
zhouxiaob
2010年12月30日 08:32:43
3楼
靠自然循环并联连接,炕没有循环动力,不热是正常的。把两组散热器串起来试试,再不行加台循环泵肯定行。注意:壁挂的散热器低了也会不热。
回复
lgtlllhb641
2010年12月30日 08:45:53
4楼
你加的排气阀也太多了吧,你将散热器和炕上的采暖盘管并联怎么能叫盘管热呢?况且你用的还是重力自循环,建议在盘管的回水管上开一个小孔。
回复
cnchina
2010年12月30日 09:45:47
5楼


你好!首先暖气片的热循环是正常的,你说的“把两组散热器串起来”,我感觉这样接暖气片的水循环动力会减弱。
回复
songgw5537
2010年12月30日 10:36:35
6楼
最好将暖汽片的回水进火炕地热管的入口,串联运行,再有在主管道上加阀门,减少暖汽片循环量。排汽不用那么多,加水斗就有排汽作用。
回复
laoweixiugong
2010年12月30日 10:59:52
7楼
确实有问题:
1.进水管立管不能直接用三通分两环。暖气片这环水阻远小于炕上的盘管水阻,所以炕上不热。
要使用平衡管(俗称“羊头”)来分环。就是一个倒“h”形。水阻小的一环走侧管,水阻大的一环走直管。最好是焊接,也可以一个三通+三个用弯头来做。
2.看图中排气阀位置不对。应该是你的横管坡度设计反了。图上的排气阀的位置应该是机械循环的坡度方向。重力循环是低头走,坡度向下。坡度在千分之五到百分之一之间。
3.膨胀水箱(图中的加水槽)应该靠近锅炉。
4.取消暖气片回水管上的排气阀。每组暖气片上端外侧加排气阀。
回复
xyb-hacking
2010年12月30日 11:51:21
8楼
土暖气系统水流循环完全靠冷热分层,你这系统太复杂了,所以循环不起来,建议在锅炉出水口上加一个小的管道泵,还有管道坡向,排气位置等。

再补充点,将补水箱位置作为最高点,定压补水,定压管连接到回水的低点,就是回锅炉管道上,所有横管都要低于补水箱,气体从补水箱排出。循环泵的参数按每平米2.0- 3.0KG/H 配置。如果供暖面积一共50平米,水泵有0.15-0.2T/H就差不多了,扬程6-8米左右,用不了10米。

[ 本帖最后由 xyb-hacking 于 2010-12-30 12:00 编辑 ]
回复
hrbzhd
2010年12月30日 11:53:57
9楼
盘炕管阻力大于散热器系统阻力,所以不热。
回复
rock889457
2010年12月30日 12:09:36
10楼
路过,学习一下。
回复
cnchina
2010年12月30日 14:39:16
11楼
谢谢各位帮我解答,我按照你们的指点重新修改了图,请各位再看看这样能行吗?
我在两组暖气片的回水管快到炉子的位置加了一个阀门,控制左边的回水流量,又在回水管上加了一根管串联到盘炕管的进水口,盘炕管的出水口接到炉子右边的回水管上,不知道这样盘炕管向下的压力怎么样,如果够大就应该能循环了吧?
暖气图2 - 副本 - 副本.jpg
回复

相关推荐

APP内打开