冬施浇筑砼870m³,砼试块同条件28天转标养28天应留置几组? 依据是什么?规范中的那条?

冬施浇筑砼870m³,砼试块同条件28天转标养28天应留置几组? 依据是什么?规范中的那条?
免费打赏
夜宿寒林
2010年12月31日 22:38:00
2楼
标养试块8组,同条件试块1组。如果是承重构件必须留置拆模试块。
GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1条及附录D.有规定。
回复
huanghuaye
2011年01月01日 19:09:00
3楼
同条件应该是9组,小于1000方要每100方一组的
回复
pengliguo2009
2011年01月09日 22:58:59
4楼
标养应该9组,同条件我认为要两组,一组药做为拆模试块
回复
suifly
2011年01月11日 17:12:07
5楼
北京的工程吧,你可以参考一下实体检测的600度日的组数,应该来说一组就够了
回复
天三
2011年01月12日 08:32:12
6楼
各地规定可能不一样,天津地区拆模一组,600度天一组,28天标养一组,同条件一组,一般工地做法:标养和同条件的各自多做一到两组。
回复
cskingback
2011年01月12日 17:23:45
7楼
一般是100方混凝土留置一组试块~