工程中遇到一个情况,在标准层的楼面下需要设置吊柱,用来悬挂下部夹层的楼面;请问钢结构的吊柱和上部的钢结构梁的节点连接有什么讲究的地方,如何避免仰焊;施工中对施工顺序有什么讲究;最好能给出图来 哪个高手解答一下

工程中遇到一个情况,在标准层的楼面下需要设置吊柱,用来悬挂下部夹层的楼面;请问钢结构的吊柱和上部的钢结构梁的节点连接有什么讲究的地方,如何避免仰焊;施工中对施工顺序有什么讲究;最好能给出图来 哪个高手解答一下
michael-bv
2010年12月30日 16:04:44
2楼
改用栓接吧,现场焊接技术一般都不好
回复
curzon263
2010年12月31日 14:54:54
3楼
我感觉工厂焊接个小柱头 然后用栓焊连接就没啥问题了 有做过的吗 有没有图给参考一下啊
回复
yaoyao4653
2011年01月03日 16:48:10
4楼
技术交流是我们每一个工程技术人员渴望的,这样会是我们少走弯路,成效显著,本网站给我带来了很大的帮助,每一登陆本网站都有很大的收获,衷心的希望本网站越办越好,非常感谢奉献者的无私。
回复
curzon263
2011年01月04日 09:30:21
5楼
楼上的啥意思?:L
回复
fei5478
2011年01月05日 09:24:41
6楼
施工时应先进行上层施工,夹层施工时,最好加设支撑,防止侧移。
回复
lision
2011年01月05日 16:55:40
7楼
工程现场焊接的未知因素太多了,而且焊接工人技术也不一定满足施工要求
回复
lision
2011年01月05日 17:08:37
8楼
如果焊接的话可以增加限位板
回复
curzon263
2011年01月10日 14:05:17
9楼
请问限位板该怎么加 加在什么地方呢
回复
curzon263
2011年01月10日 14:06:06
10楼
现场焊接的话 从设计的焊缝等级上自然要加以保证 但什么是限位板 加在什么地方呢
回复
curzon263
2011年01月17日 09:09:11
11楼
现场焊接的话 从设计的焊缝等级上自然要加以保证 但什么是限位板 加在什么地方呢