卫生间埋地管道做在防水上面还是下面?
lhb99031
lhb99031 Lv.2
2006年03月07日 17:05:28
来自于采暖供热
只看楼主

做在防水下面,带压做地面很难保证以后管道不漏水,从而漏在下层;而做在防水上面,在管道固定时很难保证不将防水破坏,导致漏水返工,请大虾指教为谢!

做在防水下面,带压做地面很难保证以后管道不漏水,从而漏在下层;而做在防水上面,在管道固定时很难保证不将防水破坏,导致漏水返工,请大虾指教为谢!
免费打赏
lhb99031
2006年03月07日 17:07:07
2楼
请同仁们指教!
回复
lcycxz
2006年03月08日 09:05:20
3楼
图集上是做在防水的上面.
回复
kyo.u
2006年03月08日 10:12:38
4楼
晕,怎么能做在防水上面呢?哪本图集有这样的啊!!做在防水的上面怎么防水啊?!
做在防水的下面!!!
回复
lhb99031
2006年03月08日 11:23:34
5楼
管道做在防水的上面,很难保证在固定管道安装卡子的时候不将防水破坏,而做在防水层下面的话,很难保证管道以后不露水,从而漏到了下一户,如何才能做到两全其美?
回复
lhb99031
2006年03月08日 11:25:56
6楼
做在防水上面或下面都有问题,如何两全其美或那一种比较可行?
回复
lhb99031
2006年03月08日 11:27:10
7楼
请告知那本图籍?
回复
one_dis
2006年03月08日 17:37:07
8楼
对地板辐射采暖来说防水层做在埋管上面:05N1-82,83
回复
xianshui4587
2006年03月09日 10:05:46
9楼
我在青岛做了许多工程 其中有坐在上面的 有在下面的 有上下都有的 最后根据经验推荐做在防水层上面 至于容易破坏的问题 这个是施工时需要避免的 如果遇到南通三建这样的好队伍 根本没有问题 做在防水层下面 漏水的话 交付后 给维修带来非常大的问题 因为楼下的业主不会叫你白进门去砸墙的
回复
gzh1982
2006年03月09日 10:54:43
10楼
图集上是做在防水的上面
回复
xiaqingxia1031
2006年03月09日 14:27:11
11楼
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 第3.2.2条:地面构造由 楼板-绝热层-加热管-填充层-隔离层(潮湿房间)-找平层-面层。
《华北标 91SB1-1》P89 有图示做法。