如何确定断路器的级数?
liyanwei19811121
2006年03月07日 16:07:26
来自于断路器
只看楼主

选断路器和隔离开关型号的时候,这个问题一直没有弄明白:1.单相用电,什么时候用1P,1P+N,更甚至用2P的?2.三相用电,什么时候用3P,4P?3.每个配电箱的进线,单相有的用2P,1P+N;三相有的用3P,4P,这个又是根据什么确定的啊?

选断路器和隔离开关型号的时候,这个问题一直没有弄明白:
1.单相用电,什么时候用1P,1P+N,更甚至用2P的?
2.三相用电,什么时候用3P,4P?
3.每个配电箱的进线,单相有的用2P,1P+N;三相有的用3P,4P,这个又是根据什么确定的啊?
免费打赏
lifanghao3000
2006年03月07日 16:28:55
2楼
侃侃断路器,它是很好的东东,我一直对它情有独锺啊
1,回路只用了一相电,且不许非专业人员维修的,可用1P或1P+N,都不断N线,2P直接把N线也断了,有人说N线有时会有电,三相不平横的时候,可现在都是TN-C-S系统,民用大多是同时接地,所以N线不应该断掉,防止短路器实效时发生事故。
2,如果不是总进线,不应该选4P的,断保护线总觉得很危险。
3,个人习惯问题,如果说用了带电容的电器,积存剩余电压,把N线断了怎么办?
回复
nicky_o
2006年03月07日 16:31:08
3楼
不大懂~~期待~
回复
crazyboy
2006年03月07日 16:43:19
4楼
1P+N是断N线的,但是和2P的区别在于,它对N线没有过流保护,只是随相线断而断。还有保护线是不断的,只有断n线的
回复
chenyb100
2006年03月07日 17:12:32
5楼
在TN-C系统中,PE线与N线合为一根PEN线,设备的外露可导电部分均接PEN线(通常称为“接零”)。如果PEN线断线,可使设备外露可导电部分带电的危险,因此在TN-C三相四线制系统中,不采用4P或2P。
我也不是很懂,胡乱自个猜的,不知道是不是这样?
回复
onepercentage2006
2007年02月26日 11:04:44
6楼
我一般单相都用2P的
回复

相关推荐

APP内打开