应用PKPM软件计算书中必须附入的文件及注意事项
shenbiwen
shenbiwen Lv.2
2010年12月28日 21:32:01
只看楼主

应用PKPM软件计算书中必须附入的文件及注意事项 (仅供参考)1.1.设计资料22 2.设计荷载及荷载组合2.1 荷载(1) 恒载丶活载:手算(2) 风力丶地震作用程式可自动导算。楼面荷载丶梁墙荷载丶柱荷载等均可校核,默认图名为CHKPM.T,每张图均需重新 指定图名,否则后面的图将代替前张图。该图需附在计算书中以供校核。2.2 荷载组合程式中荷载组合已设定,可参考PK技术条件,将荷载组合写入计算书。

应用PKPM软件计算书中必须附入的文件及注意事项

(仅供参考)

1.1.设计资料
22 2.设计荷载及荷载组合
2.1 荷载
(1) 恒载丶活载:手算
(2) 风力丶地震作用程式可自动导算。


楼面荷载丶梁墙荷载丶柱荷载等均可校核,默认图名为CHKPM.T,每张图均需重新


指定图名,否则后面的图将代替前张图。该图需附在计算书中以供校核。
2.2 荷载组合
程式中荷载组合已设定,可参考PK技术条件,将荷载组合写入计算书。
3.
结构设计

结构设计须附入的文件
3.1 各层楼板配筋
在PM中画结构平面图即可完成该工作,板的弯矩图图名为BM.T,板的配筋图图名
为BAS.T。
3.2 应用TAT计算,结果需附以下文件:


图形文件
(1) 各层结构几何平面图

标注梁柱墙编号及尺寸,图名为FP*.T,
(2) 检查和修改各层柱计算长度系数

此图形文件无图名,可直接修改后打印。
(3) 各层荷载标准值图:FL*.T
(4) 各层柱、梁、墙配筋图及柱轴压比图:PJ*.T

文本文件
(1) 结构参数、质量、风力文件:TAT-M.OUT
(2) 周期、震型、地震力、剪质比、楼层位移文件:TAT-4.OUT
(3) 底层最大组合内力文件:DCNL.OUT
(4) 超配筋信息文件:GCPJ.OUT
3.3 应用SATWE计算,结果需附以下文件:


图形文件
(1) 各层结构编号简图:WPJW*.T,
(2) 各层柱轴压比、计算长度系数简图:WPJC*.T
(3) 各层荷载标准值图:LOAD-L*.T
(4) 各层柱、梁、墙配筋图:WPJ*.T

文本文件
(1) 结构设计信息(包括质量、质心坐标和风荷载文件):WMASS.OUT
(2) 周期、震型、地震力和剪质比文件:WZQ.OUT
(3) 结构位移文件:WDISP.OUT
(4) 底层最大组合内力文件:WDCNL.OUT
(5) 超配筋信息文件:WGCPJ.OUT
3.4 挠度丶裂缝验算
在绘制梁柱配筋图中可自动验算挠度丶裂缝,挠度图形档名称为DEF.T,裂缝图形
档名称为CRACK.T,
4.

基础设计
4.1 独立基础结果文件为JC0.OUT,相对应的图形档名称为JC0.T。
4.2 桩基础计算结果文件为ZJ*.OUT,相对应的图形档名称为ZJ*.T。
(1) 承台配筋图档名为ZJCD00.T,承台归并后的图档名为ZJGB00.T
(2) 计算结果:

文本文件:ZJ*.OUT

图形文件:

荷载
图:ZJHZ*.T

单桩反力:ZJFL*.T

承台配筋:ZJCD*.T

承台沉降:ZJCJ*.T

*的含义如下:
01:长期效应




02:恒加活荷
03:恒活+X风
04:恒活-X风
05:恒活+Y风
06:恒活-Y风
07:恒活+X震
08:恒活-X震
09:恒活+Y震
10:恒活-Y震

备注:
1.
PKPM软件中梁上无法加载水平力,故对于工业建筑中设备管线的风力丶地震作用只能加载于柱上,所以支撑设备的梁配筋还需手算校核风力与地震作用等侧向力。
2.
目前版本的PKPM软件在桩基础计算中,桩基础的有效高度计算错误,桩基础的有效高度程式设定(H-50),而在工作中桩基础的有效高度为(H-135),所以桩基础的配筋、冲切需依照(H-100)选用结果。
3.
开敞式结构风力计算
因PKPM软件只可计算封闭式结构的风力,所以开敞式结构可将基本风压依受风面积与封闭式的迎风面积的比折减后输入。
免费打赏
juli2001
2010年12月30日 12:53:15
2楼
很好的总结,顶起来。
回复
hjh99999
2011年01月05日 00:22:59
3楼
很好的总结,顶起来。
回复
mwzhou
2011年01月06日 15:52:13
4楼
做工程需要积累与总结 但自己却经常做不到 向楼主学习 , 感谢楼主无私分享.
回复
libo175111
2011年01月15日 22:33:22
5楼
做工程需要积累与总结 但自己却经常做不到 向楼主学习 , 感谢楼主无私分享
回复
ocean130
2011年01月15日 23:18:37
6楼
我喜欢这篇文章,很有用,谢谢!
回复
kevintong
2011年01月16日 11:06:15
7楼
楼主确实值得我们学习
我就是一个不善于总结的人,学习总是非常被动
谢谢楼主给我竖立了一个榜样
回复
kevintong
2011年01月16日 11:11:24
8楼
PKPM软件中梁上无法加载水平力,故对于工业建筑中设备管线的风力丶地震作用只能加载于柱上,所以支撑设备的梁配筋还需手算校核风力与地震作用等侧向力

能解释一下吗,不是很懂!
回复
zhumingxia
2011年01月17日 22:47:24
9楼
楼主确实值得我们学习
我就是一个不善于总结的人,学习总是非常被动
谢谢楼主给我竖立了一个榜样
回复
lanqi3267752
2011年01月17日 23:15:25
10楼
楼主看来是很仔细的人,希望多看到楼主关于设计的一些总结。
回复
zhangyutuan
2011年03月05日 10:21:31
11楼
好好好,非常往常,拟吗是我的大哥好好好,非常往常,拟吗是我的大哥大姐吗,非常的棒,好好好大姐吗,非常的棒,好好好好好好,非常往好好好,非常往常,拟吗是我的大哥大姐吗,非常的棒,好好好常,拟吗是我的大哥大姐吗,非常的棒,好好好
回复

相关推荐

APP内打开