求助 石灰乳 PAM的投加
s80754037
s80754037 Lv.3
2010年12月28日 19:42:22
来自于水处理
只看楼主

由于工期比较紧没时间查资料问下各位高手 有没有知道石灰乳投加量是靠什么来控制的?絮凝剂 PAM和浓硫酸的投加量是靠什么控制的?就我目前看到的就有一套PH检测装置和流量计若干问题有点笼统,希望有能看明白的高手给解答下 :handshake

由于工期比较紧没时间查资料
问下各位高手 有没有知道石灰乳投加量是靠什么来控制的?
絮凝剂 PAM和浓硫酸的投加量是靠什么控制的?
就我目前看到的就有一套PH检测装置和流量计若干
问题有点笼统,希望有能看明白的高手给解答下 :handshake
免费打赏
lyqkxo309541815
2011年01月04日 10:17:30
22楼
系统大的话考虑直接投加干石灰,计算有效分即可,系统小的话考虑用其他的碱或钙盐替代石灰,石灰配浆运行非常麻烦,管道系统和计量泵很难承受石灰浆。PAM的投加量主要靠调试阶段确定
回复
comebaby1188
2011年01月04日 16:13:15
23楼
投石灰乳用螺杆?不是有钱就是石灰品质好,至于药剂与仪表之间的关系热水瓶同志已经回答非常详细了。
回复
yinlonghuanbao
2011年01月04日 17:14:43
24楼
一般建议现在使用在线加药系统,PLC其实做做很简单的!
回复
pry12345
2011年01月04日 21:14:13
25楼
过来学习学习
回复
gywscjenimy
2011年01月04日 21:32:50
26楼
我厂以前用石灰乳,20%浓度,40吨储罐,带搅拌机,用阀门手动调节投加,用在线PH计控制投加量;系统初始也用PID整定仪控制电动阀门控制投加,可感觉麻烦,阀门和管道容易堵塞,反而系统反应不够及时和充分。后改用人工控制,基本上比较恒定,反而省事多了!权当参考
回复
阿拉梅
2011年01月05日 09:53:32
27楼
大家的加药泵用螺杆泵还是离心泵带回流管道呢?
回复
greenluthor
2011年01月05日 11:35:19
28楼
直接加干粉的处理效果非常不好吧,本来石灰就不是很好溶,没有一定的搅拌时间,都可能成块或者成团了。

有时可以采用两级配制石灰乳,第一级是浓度较高的石灰浆,第二级再稀释成浓度稍低的石灰乳,再通过螺杆泵进行投加。现在市场上有很多成熟的石灰计量投加装置,包括石灰料仓,螺旋给料机等等一整套设备
回复
天下吉祥
2011年01月05日 17:59:45
29楼
石灰乳投加量是靠PH探头来测定的,之后会控制投石灰泵的流量,属于实时控制
絮凝剂 PAM和浓硫酸的投加量是靠手册上规定的,或者实验室检测测定,也有在线检测。
回复
天下吉祥
2011年01月05日 18:05:14
30楼
工业控制机PLC能很好的解决这些问题,关键是你们哪里是否要加多设备。
回复
jk0325207
2011年01月06日 08:51:05
31楼
石灰和硫酸通过PH值来确定投加量,PAM通过30Min沉降试验确定,或者直接观察现场絮体和沉降效果来确定