为什么会发生这种情况,求教
4291545
4291545 Lv.7
2006年03月07日 11:40:06
只看楼主

一台变压器的温控器的温度值通过D/A转换器后变为4-20MA,后将此信号量上传至DCS上,再通过DCS上到上微机上,温控器同DCS模块采用硬接线的方式完成,现在我们在温控器出口处可以量到4-20MA的电流量(如:4.8MA),可是在DCS模块处就变为15或者16MA,很明显,上传的信号量发生了畸变,但我们开路量DCS模块的两根线,显示的就是4.8MA,这是为什么?请高手赐教

一台变压器的温控器的温度值通过D/A转换器后变为4-20MA,后将此信号量上传至DCS上,再通过DCS上到上微机上,温控器同DCS模块采用硬接线的方式完成,现在我们在温控器出口处可以量到4-20MA的电流量(如:4.8MA),可是在DCS模块处就变为15或者16MA,很明显,上传的信号量发生了畸变,但我们开路量DCS模块的两根线,显示的就是4.8MA,这是为什么?请高手赐教
免费打赏
tcchezhong
2006年03月07日 12:03:34
2楼
帖子转移.下次注意.
回复
feiqiangxfj
2006年03月07日 21:12:33
3楼
我曾经碰到过DCS的输入发生象你差不多的情况,最后查下来发现是DCS的莫模拟量输入模块坏了造成的,你换一下这个输入的模块看一下。
回复
biqingmin
2006年03月07日 21:20:51
4楼
两次转换,没有看明白.请仔细说一下.完全可以不转换直接通讯.为什么这么做?
回复
tomy----2001
2006年03月08日 22:38:55
5楼
偶然遇到过一次,不知是否和楼主所说一样. 热点偶、温度变换器都是好的,DCS也看不出毛病。
建议:1在入DCS前加隔离模块,试试。隔离模块有两种,有源、无源。
2分别测量DCS对地电压与模拟信号的对地电压。对于不同的DCS系统倆者之间允许的电压差
不同,想办法减小他们间的差。再试试。
回复
4291545
2006年03月11日 17:59:25
6楼
针对以上情况,我们做了好多次试验终于找出问题的症结所在,原来DCS系统的模块部分属不接地部分(工作接地和保护接地分开),而变压器温控器部分的电路是接地系统,所以就有以上现象发生,后来我们将上传的电流量变更为电压量,即1~5V信号量,同时将DCS模块参数设定为电压信号量,一切OK.这操蛋故障,整了我们整整一月.
回复
wangtaocwl
2006年03月11日 20:22:32
7楼
学习!
回复
veco
2006年03月16日 13:09:54
8楼
hehe
回复